Промывка системы отопления - какую кислоту лучше использовать и сколько лить

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Евгений, 03.02.2012.

  1. Дескам

    Дескам Гость

    Ускорить процесс можно - путём подогрева моющего раствора (в данном случае речь идёт о "Дескам")до 50гр.Ц, выше нельзя - разрушатся ингибирующие присадки. Повышение температуры значительно сократит срок очистки (возможно до 2-4 часов)


    Нейтрализация кислотных растворов проводится после окончания промывки и их слива в бак-нейтрализатор куда в последствии и добавляется щелочной агент.
    Если речь идёт о нейтрализации остатков кислотного раствора на поверхностях нагрева, то: при использовании "Дескам" не требуется, достаточно 3-4 раза промыть водой.
    По технологии работы с кислотами применяют водный раствор щелочного агента 0,5-1% с последующей проверкой pH (норма 5-7 единиц)хотя-бы лакмусовой бумагой.

    Вообще применение насоса (метод циркуляции)приветствуется, кальциевые отложения смываются наиболее эффективно.
    В самотёчной системе если применять подогрев моющего раствора до 40-50гр.Ц, по логике вещей - будет обеспечена свободная циркуляция.
    Так что дерзайте, реагент рекомендую "Дескам"-проверенно на практике!!!
     
  2. Макс

    Макс Гость

    Подскажите пожалуйста. Как промыть систему которая 10 лет не работала была пуста. До этого работала на воде.
     
  3. Дескам

    Дескам Гость

    Рекомендуемые нормы расхода очищающего средства "ДЕСКАМ"
    для химической очистки систем отопления

    1. Для систем, где предыдущая очистка производилась средством "Дескам" не позднее 5-ти лет перед планируемой рекомендуемая концентрация средства "Дескам" 12-15 %.
    2. Для систем, находящихся в эксплуатации до 20–ти лет и не очищавшихся химическим способом:
     при условии, что были произведены плановые очистки гидропневматическим способом – 18-20% - для систем с постоянным притоком сетевой воды и 20-22% для замкнутых систем;
     плановые очистки гидропневматическим способом не производились – 20-22% для систем с постоянным притоком сетевой воды и 22-25% для замкнутых систем.
    3. Для систем со сроком эксплуатации более 20-ти лет концентрацию раствора "Дескам" желательно определить опытным путем, делая вырезки из наиболее загрязненных участков.
    Присутствие в системе высокомолекулярных продуктов в сочетании с формовочной землей и др. загрязнениями требует повышение концентрации раствора до 5% к рекомендуемому, либо проведение предварительной щелочной очистки.