Проседает напряжение

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Алексей, 12.01.2006.

  1. Алексей

    Алексей Гость

    Дача. Автомат в моем щитке на 40 А. Включаю лампочку, светит. Включаю пушку на 4.5 кВт, лампочка тухнет вдвое.

    Как избавться от проблемы? Поставить стабилизатор на 6-8 кВт?
     
  2. Валентин

    Валентин Гость

    а питание 1-фаза или 3 ?? (если 3 то лучше развести по фазам будет меньше перекос), а сечение провода норма?
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  3. Артем

    Артем Гость

    Там наверное на весь поселок дачный 40 А - а вы единолично !))

    Где то статья был здесь - то же самое - падение напряжения (не далее 5-й страницы)
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  4. Артем

    Артем Гость

    А стабилизатор стоит о- г о - го (порядка 8 000) на такую мощность - а то и дороже.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  5. Алексей

    Алексей Гость

    питание 3 фазы. нагрузка развешана по фазам равномерно.

    многожилка медная 2.5
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  6. Алексей

    Алексей Гость

    обижаете! у нас мощность на каждый дом выкупается по киловатам. у нас например выкуплено 12 кВт. и то что председатель не продал лишние киловаты у нас контролируется строго!

    до 11 уже дочитал. только про установку стабилизатора нашел + проверка сечения проводовЮ но это точно не мой случай, поскольку розетка на шине, а шина 2.5 медь многожилка
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  7. Алексей

    Алексей Гость

    а кстати! насчет сечения проводов - сейчас вспоминаю, что в разводной коробке у меня перемычки тонкие. ведь если в линии узкий участок, то он тоже влияет на падение напряжения в куске после него?
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  8. Артем

    Артем Гость

    Так вот.
    Если у Вас все раскидано по фазам - то получается 12 кВт / 3 = 4 кВт и потом на каждую фазу наверняка автоматы на 16А номиналом стоят ... А пушка жрет 20,5 А - впритык получается, даже лишку. А 2,5 сечение до 20А, вот. Так что все впритык.

    Или пушка 3-х фазная ?)

    А лампочку вешаете на соседний автомат или на тот же, на котором пушка запитана ?

    Вообщем - наверняка получается
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  9. Артем

    Артем Гость

    А МОЖЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ действительно не продал ))
    то есть как в зоопарке тигру мясо не додают )

    а максимальная нагрузка на фазу в Вашем случае - не более 3,8 кВт - если более - наверняка падение от этого.
    Попробуйте включить чайник на 2,2 кВт и утюг или обогреватель одновременно на один автомат - то есть приблизиться к 4 кВт - попробуйте на всех автоматах так.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  10. Леонард

    Леонард Гость

    Стабилизатор отдыхает если лампочка тухнет вдвое.Опять же, 90% это некачественный ноль (может случиться и фаза такова).За перемычки в коробке не волнуйтесь это не в них дело, о этого таких скачков не будет ( в предохранителе на 63 ампер намного тоньше перемычка).Кстате стоит обратить внимание на всю линию от щитка до потребителя, если линия достаточно протяженная и критически малого сечения, то как известно все потери в ней.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  11. Прохожий

    Прохожий Гость

    причин может быть несколько....
    1. Нет соответствия токов потребления вашего ответвления и сечения проводов...(имеется ввиду магистраль по столбам).
    2. Плохое контакт на отходящем подсоединении...
    3. Подключение в часы зимнего эенерго максимуму(обогрев, часы пик и т.д.)
    ..Да и вообще общественное электрохозяйство в запущении...
    Выход... Не изобретать велосипед, а совместно пытаться наладить... Если это невозможно (причины опять же известны...)
    1. Вешаете вашу нагрузку.
    2. Берёте обыкновенный вольтметр и ищете узкое место:smile3: , вплоть до подстанции.
    Вот и всё:smile3: Иначе-Спасение утопающих...
     
  12. Антон

    Антон Гость

    Насчет стабилизаторов, можно взять и 10КВА за 5000 руб. - новый. (если правильно договориться с менеджерами и попросить продать в розницу по оптовым ценам. Только это не сильно спасет при таких мощнастях (свет и бытове приборы) пустить через стабилизатор а от обогревателей получите только часть. Если с приборами дружите, то рекомендую просто померять напряжение между фазой и нулем, а также между фазой и любым заземленным предметом (хоть лом воткнутый в землю). Результаты могут приятно удивить. Часто у силовых трансформаторов на подстанциях земля плохо контачит.
     
  13. Boris

    Boris Гость

    Как версия. Стоит транс на 50ква-выдаёт 70А тока. Вы нагружаете пушкой,еще кто-то-а его всего-то на 90 проц. можно. Мож от этого? Борис
     
  14. Николай

    Николай Гость

    При соблюдений правил монтажа : квадрат провода, качество контактов (т.е.мин.потерь) поможет электронный стабилизатор с широким диапазоном рабочего напряжения, важно правильно его выбрать, требуются рекомендации свяжитесь
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  15. Валерий

    Валерий Гость

    Советую для начала разобраться, если подстанция перегружена и уже падает напряжение, то стабилизатор еще больше ее нагрузит
     