Прошу консультацию - новый стояк для горячей воды деформируется, когда по нему течет вода

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Ирина, 16.10.2008.

  1. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    СНиП 2.04.01-85*
    ГОСТ Р 52134-2003
    СП 40-102-2000

    Ну и плюс рекомендации производителя по применению и монтажу своей продукции.
    .
    Вы узнайте чего за труб они вам поставили - кто производитель?
    Ибо трубы разных производителей имеют разное качество и соответственно разную стоимость.
    .
    На счет того, что вам на горячую воду поставили нестабилизированную трубу нарушения в общем-то нет...
    Здесь важно только знать, что эта труба выдерживает требуемые давления и температуры...
    Если выдерживает, то все нормально...
    А вот если она расчитана только на холодную воду(до 60 градусов) - вот тогда попадалово...
    .
    Проект реконструкции должен быть!!!!
     
  2. Ирина

    Ирина Гость

    Ребята, победа! Поставят компенсатор. Предложила я подписать им бумагу, что компенсатор не положен. Разговор сразу пошел в другое русло.

    А вообще-то сантехник в России - большой человек. Ведет себя, как министр. Такой важный и грамотный.

    Валерий, я не работаю в банке. И акции, ура, не покупала. Но смотрю канал РБК. И как-то "давит" иногда. Есть и еще одна причина, но о ней писать не буду.

    А воды таво нет, что сначала с\техники отключали, а теперь по району нет. Правда, горячая пошла. Весело стало. :sarcastic hand:
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Может все-таки не бетон, а какую штукатурку, типа алебастр или фугенфюллер...?
    :smile3:))
     
  4. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    а хрен его знает, но думаю, даже если бетон и крепкий, то её телодвижения в нём, для неё ничего хорошего не принесут
     
  5. Ирина

    Ирина Гость

    А вы нигде больше не публикуетесь, Валерий?
     
    Последнее редактирование модератором: 29.06.2016
  6. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    в каком смысле?
    вааще частенько статейки в СОКе заказывають
     
  7. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    :grin:

    всё, дошло, ну надо было смайлик какой-нить прилепить хоть
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    А здесь есть один момент по использованию нестабилизированной трубы:
    1. Отопление - можно закатывать в бетон голой.
    2. Горячее водоснабжение - при закатывании обязательно требуется убирать в тепло-шумоизоляцию.
    .
    Если используется наружняя укладка, то компенсаторы, жесткое и скользящее крепление... Вобщем все согласно расчетам.
     
  9. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    можно закатывать, если труба не цельнопластиковая, а с металлом
     
  10. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Поздравляю.
    Вот, почитайте еще - типовая инструкция по монтажу от производителя. У всех примерно одно и то же:
    http://www.truba.hou.ru/ekoplastik3.htm
    http://www.truba.hou.ru/ekoplastik4.htm
    Не фонтан, конечно, но хоть будете какое-то представление иметь о производимых работах.
     
  11. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    И еще - линейный компенсатор, т.е. на стояк - самостоятельно не делается, это готовый узел в виде петли, можете на том же сайте посмотреть, в разделе фитингов для ПП.
    http://www.truba.hou.ru/images/cat17.gif

    Хотя некоторые делают П-образный, но он создает гораздо большее сопротивление потоку из-за наличия прямых углов, целых 4 штуки.
     
  12. Ирина

    Ирина Гость

    Хотят ставить П-образный. Подскажите, могу ли я сама приобрети этот узел в виде петли? Где? Разговаривать с ними уже нет здоровья. Проще купить самой. Спасибо.
     
  13. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Производители не рекомендуют использовать комплектующие других производителей - могут отличаться как химический состав трубы и фитингов, так и их геометрические размеры(наружный и внутренний диаметры, толщины стенок).
    В результате чего может не получиться надежного герметичного соединения...
    .
    Поводов для сильного расстройства нет, т.к. в технологии заявлены оба вида компенсаторов.
    Просто петлевой лучше по своим гидравлическим характеристикам, опять же соединений меньше.
    .
    А купить - искать надо по фирмам, т.к. на рынках таких штук обычно не продают - не пользуется спросом.
     
  14. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Любая. В случае с нестабилизированной трубой бетон выполняет роль армирования.
    В случае со стабилизированной - труба просто убирается, т.е. ей вообще ничего не надо.
    Но это только для отопления, т.е. режима работы, когда нет частых перепадов температуры, как это происходит в водоснабжении.
     