1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Прошу совета- обрыв провода в стене

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем artem62, 22.03.2008.

  1. artem62

    artem62 Активный участник

    Регистрация:
    24.01.08
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    0
    Во время сверления оштукатуренной стены сверло попало на провод розеточной группы. Стена - между ванной и коридором. С рбоих сторон стены - розетки. В коридоре распайка, в которой эти розетки подключены параллельно. На распайку провод заведен через УЗО. Вышибло сразу 3 автомата: УЗО, общий и диф. автомат (возможно, не правильно называю). Прошу, посоветуйте, как можно поступить в моей ситуации. Переукладывать весь провод до распайки (повреждение в коридоре). Очень сложно. Проводов на стене под штуктуркой несколько, все под маяками (я оставил их в стене). Слой штукатурки в месте повреждения 1,8 см.
    Очень надеюсь на Вашу помощь
     
  2. putnik

    putnik Новичок

    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Подобная фигня была у меня. Провод я не пререзал, только замкнул. Починил так: вскрыл аккуратно (провод в панельном доме лежит в углублении в плите и заштукатурен), провод дальше повреждённого места выкинул, и новый, более длинный (решил заодно розетку перенести) подсоединил с помощью обычных клемм . Затем тщательно обмотав изолентой снова заштукатурил. Ну и всё :smile3: img_134521.jpg
     
  3. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очень ненадёжные клеммы, тем более под штукатурку. Лучше уж гильзами обжать и термоусадку сверху. ИМХО
     
  4. artem62

    artem62 Активный участник

    Регистрация:
    24.01.08
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    0
    Спасибо за отклики. Провод только замкнут, не оборван. Что за гильзы? Как организовать? Можно фото? И как это в цепи для ванной комнаты (все через УЗО и, как указал, кажется еще диф. автомат? Параллельная розетка во влажном помещении. Не будет ли накладок? Спасибо.
     
  5. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы в этом уверены? Если бы сверлом коротнули провод, организовав просто утечку, по которому сработало бы только УЗО или диф. автомат. То это одно. Но вы указали, что сработал аж вводной, а это уже значит перегруз по току или КЗ. Значит в месте замыкания провода повреждены и именно металл. Следовательно надо вскрывать слой штукатурки и смотреть на состояние проводников, полагаю, оплавленных... :sad:
    Гильза соединительная медная _http://www.electro-mpo.ru/card1224.html
     
  6. putnik

    putnik Новичок

    Регистрация:
    21.03.08
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Клеммы такие прменял во многих местах - вроде нормально. Только иногда попадаются бракованные (плохая резьба ..) но это сразу видно. А пайка не была б надёжнее? (к sergey_sav) если провод медный конечно
     
  7. Борис

    Борис Гость

    Раз на раз не приходится.А эти клемы действительно дерьмо.Можешь рисковать если не боишся пожара.Точно такие клемы только белый пластик можеш ставить.Разницу даже по цене увидишь.
     
  8. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    место повреждения придется вскрыть,а дальше по обстановке!
    Я в подобных случаях использовал подходящие по диаметру медные трубки.
    провода в месте повреждения перекусить, зачистить на 8-10мм на один из концов надеть термоусадку потом вставить концы в трубку обжать её и заизолировать. перед заштукатуриваниемнеплохо обработать провода нитрокраской из баллона, или мовилем чтобы не было замыкания через раствор.
     
  9. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно и пайку и сварку. Только придётся двойную работу делать, провод то не подтянешь. А вот гильза в самый раз. ИМХО
     
  10. artem62

    artem62 Активный участник

    Регистрация:
    24.01.08
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    0
    Провод ВВГ 3х2,5 (плоский).
    Жилы, полагаю, повреждены.
    Т.е. провод перекусываю. Зачищаю.
    Если правильно понял, одеваю гильзы и термоусадку
    на каждую жилу. Верно? :blush:
    Еще раз благодарю всех откликнувшихся. Артем. img_134650.jpg
     
  11. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Говорила мама: сделай чертеж или фото разводки с привязкой к помещению...

    Если пресс клещей нет, тогда ставь распаечную коробку и делай все в ней, обычными методами. Коробку потом заштукатуришь.
    Но лучше перетянуть.
     
  12. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    верно ,только штробу сделай пошире, что-бы легче было работать!
    А если изоляция на жиле не повреждена, то её можно не перекусывать!
     
  13. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    И на все вместе. Т.е. все изолированные соединения проводов надо еще и сверху накрыть, т.е. создать оболочку как она была у кабеля - изолированные жилы в единой защитной оболочке.
     
  14. Trambler

    Trambler Активный участник

    Регистрация:
    14.06.07
    Сообщения:
    94
    Лайки:
    0
    Для себя я спаял бы повода и одел термокембрик, только не один, хотя бы парочку. Прочность не хуже цельного провода (ежели пайка хорошая) и никаких надолбов в виде гильз
     
  15. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Интересно, а паять вы внахлёст или встык собираетесь, чтобы надолбов не было? :laugh1:
    Какова же будет прочность такого соединения?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом