1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Протерм гепард при включении гвс падает давление в отоплении

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Сергей Алекс, 04.02.2016.

  1. Сергей Алекс

    Сергей Алекс Новичок

    Регистрация:
    04.02.16
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ростов на дону
    При включении гвс падает давление в системе в чем может быть причина?
     
  2. Хилай Дук

    Хилай Дук Участник

    Регистрация:
    29.04.16
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Грозный
    расширительный бак
     
  3. gds81

    gds81 Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    1
    Адрес:
    г. Саратов
    Проблема может быть или в расширительном баке, или в кране подпитки, или забился вторичный теплообменник.
     
  4. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    Если подпиточный сделан по типу котла имергаз, то пропуск крана
     
    Последнее редактирование модератором: 15.07.2016