1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Protherm gepard 12 mov - трёхходовой клапан

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем rasem, 25.08.2021.

  1. rasem

    rasem Новичок

    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    Котлу чуть больше двух лет. В прошлом году появилась течь штока трехходового. Я его заменил. Через год появились звуки неравномерного движения штока, как будто резина цепляет и вибрирует + стал недозакрывать контур отопления. Иногда грел и гвс и отопление, иногда из горячего крана холодная, иногда работал в режиме.
    Я снял шток клапана и решил поставить новый, так как был в запасе, а сам канал, где ходит шток очистил от накипи. Звуки пропали и 3 недели проблем не было.
    Сейчас вернулась проблема с гвс, опять идёт подмес контура отопления.
    Сам привод проверял, работает нормально. У меня есть подозрение, что не дожимается пружиной грибок, который перекрывает отопление. Но не понятно, это из-за пружины или…
    Давление стоит 1.5. При включении гвс поднимается на 0,4 пока работает насос.
    Помогите пожалуйста, что еще проверить?
     

    Вложения: