Проверка заземления - cделал на загородном участке контур, что то запутался

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Сергей, 14.11.2013.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Сделал на загородном участке контур заземления, как рекомендуется на разных форумах:вбил три уголка,соединил их полосой, полосу вывел на цоколь дома,приварил болт и подсоединил провод заземления с эл.щитка.Затем,опять же по рекомендациям,делал проверку заземления-от контрольки один конец на фазу,второй на полосу. Дальше началось расхождение-пишут,если лампочка горит ярко-заземление есть,если не горит-то заземления нет, у меня же в момент касания провода на полосу проскакивает искра и срабатывает вводный на электрощит автомат . Как это понимать? совсем запутался-о таком варианте нигде не указывается...
     
  2. mse

    mse Активный участник

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    75
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Краснодарский край
    УЗО?
     
  3. Сергей

    Сергей Гость

    автомат
     
  4. SFResid

    SFResid Гость

    Похоже, КЗ в цоколе или патроне контрольки. Искра мощная? Следы подгорания/оплавления на проводе/полосе есть? А какой мощности лампа в контрольке? А понтрольку втыканием концов в розетку проверяли?
     
  5. Сергей

    Сергей Гость

    Посмотрел на выходных-всё-таки УЗО (есть кнопка "тест").Контрольку проверял,конечно,работает в обычном режиме. Концы не подгорают,искра небольшая,лампа 60 Вт
     
  6. SFResid

    SFResid Гость

    Значит, всё в порядке, и полоса хорошо заземлена. А проверить соответствие нормам - к специалистам, у них на то приборы есть.
     
  7. mse

    mse Активный участник

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    75
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Краснодарский край
    Ну, раз УЗО, то чего вы хотите? Так и должно быть, если схема включения правильная.
     
  8. Сергей

    Сергей Гость

    Спасибо,успокоили!
     
  9. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    И кто гарантирует, что АВ сработает? Не УЗО, а АВ.
     
  10. Дмитрий 72

    Дмитрий 72 Участник

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    98
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Омск
    Вопрос устройства заземления не так прост, как иногда кажется людям, проштудировавшим пару-тройку форумов и решивших, что они уже все знают. Сергей, хочу заметить, что неправильное устройство заземления опаснее его отсутствия. Привожу Вам выдержку(страница 17) из ГоСТа Р 50571.1-2009 и один из вариантов устройства заземления в частном доме. ТНЦС на вводе.gif TN-C-S в частном доме.gif
     
  11. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Хотелось бы понять, каким образом АВ 16А может защитить провод 1,5мм.кв.?
     
  12. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Открываем справочник и смотрим максимальные токи для кабеля сечением 1.5мм2 5.jpg

    Допустимый ток 21 ампер и подбираем автоматический выключатель на ток 16 ампер
    Допустимый ток зависит от
    - тип изоляции
    - сколько жил у кабеля
    - как проложен, открыто, в земле
    - где установлены автоматы, так как есть коэффициент температуры окружающей среды
    - сколько параллельно размещено выключателей

    Когда покупаете автомат, попросите паспорт. Читайте и изучайте документацию к оборудования. Эти расчеты приведены для IEK VA-4729 , где всё понятно и просто. ЭТО НЕ РЕКЛАМА iek !!! Паспорт данного издели внизу

    У хорошего производителя в документация много интересного и указаны параметры которые полезны для профессионалов, например - момент затяжки винтов

    Рассчитаем ток автоматического выключателя номиналом 16 ампер, установленного в закрытом электрическом щите в квартире, в один ряд в количестве 5 штук. Так как в квартирах автоматы установлены в закрытых щитах, то внутри корпуса температура около 40 градусов.
    формула от производителя продукции I=1,13×In×Kt×Kn где
    1,13 ток не отключения
    In номинальный ток автоматического выключателя
    Kt поправочный коэффициент на температуру
    Kn поправочный коэффициент на параллельную установку

    номинальный ток будет:
    для 16 ампер 1,13*16*0,98*0,8=14.17А
    для 10 ампер 1,13*16*0,98*0,8=8.85А

    Оба автоматических выключателя подойдут для защиты проводника сечением 1.5мм2

    К сожалению, кабельная продукция далеко не всегда соответствует требованиям. Недоброкачественные производители занижают диаметр медной жилы. По маркировке 1.5мм , а в реальности 1.3, что резко снижает допустимый ток, что потребует выбора меньшего номинала аппарата защиты.
    Поэтому выбирайте кабельную продукцию проверенного изготовителя - например СЕВКАБЕЛЬ.


    Если мы возьмем крайние условия эксплуатации для автоматического выключатель на 16а, то при минус 40 градусов установка одиночного автомата на улице в щите он будет соответствовать номиналу 25 ампер.
    А летом, в жару, при установке восьми штук в ряд автомат будет срабатывать при 13а.
    Получается, что при разных условиях, автомат на 16 ампер будет работать как на 25, так при других на 13. Разница почти что в два раза.
     

    Вложения:

    • va_4729.pdf
      Размер файла:
      210,7 КБ
      Просмотров:
      11
    Последнее редактирование: 01.05.2014
  13. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Как много букофф! Да Вы графоман! Впрочем, я добавлю еще. Вообще-то, по Вашей таблице следовало брать 24А (по "земле" ток НЕ течет). Но... Вы забыли, что данная таблица верна при 25гр. Что АВ вполне может не отключаться в течении часа от тока 1,45In. Для АВ 16А - это 23А. Т.е., Вы уверены, что Ваш провод это выдержит. Кроме того, сколько проводов (или кабелей) вы уложите в одну штрабу, Вы тоже не знаете заранее. И какая будет летом погода (а в последнее время, скажем, в Москве, до 40 доходит). Т.е. Вы предлагаете постоянно проверять: что надежнее провод (в смысле, что он выдержит) или АВ (когда он сработает). Рисковый Вы человек. Я бы мог добавить еще, но писать лень.
     
  14. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    сами сказали - Вашей таблице следовало брать 24А - значит ВЫДЕРЖИТ.

    В электрике нужен грамотный подход, а не тупо работать по "шаблону" из магазина, в котором указано всё.

    Я лишь утверждаю, что надо использовать КАЧЕСТВЕННЫЕ материалы, характеристики которых, будут гарантироватся.
     
  15. Дмитрий 72

    Дмитрий 72 Участник

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    98
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Омск
    Игорь, смотрите на суть рассматриваемого вопроса - вопрос был про схему заземления. Номиналы автоматов показаны на схеме УСЛОВНО.
     