Провод от щитка.

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Дмитрий, 10.05.2005.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Здравствуйте.
    Планируем добавлять проводку в квартиру(новый дом) есть вопросики, делать конечно будут спецы, но все равно к вашему мнению надо прислушаться.
    вопрос:
    1.щиток на лестничной клетке. хотим завести домой силовой кабель и поставить еще внутри квартиры щиток. к щитку планируем подключить:
    духовой шкаф, плитку, стиральную машину, посудомойку, 2 теплых пола, бройлер(под вопросом). еще хотим добавить розеток порядка 20 точек. какое сечение медного провода использовать? 10кв.мм. хватит? и какой лучше использовать(тип)?
    2.УЗО стоит на 32, счетчик 50А, какое УЗО можно поставить?
    3.стоит ли в каждой комнате вешать розетки на отдельный пакетник?
     
  2. Lesha

    Lesha Гость

    Судя по потребляемой мощности рекомендуеться делать 3-х фазный ввод, т.к. суммарная мощьность больше 10 кВт
    На леснице надо ставить вводной 3-х фазный автомат и УЗО
    Счетчик придеться заменить на трех-фазный
    Можно конечно и на одну фазу все заделать, но перегрузка большая получиться...
    Естественно розетки на отдельные автоматы, по 16 А на комнату, ванну отдельно через автомат и узо, отдельный 3-х фазный автомат 25А на эл.плиту и духовку... Теплые полы то-же на отдельный автомат и узо...
    Свет то-же на отдельный автомат...
    Проложенную аллюминиевую проводку лучше заменить на медь, всеравно потом ремонт по всей квартире делать...
    Кабель 5жил на 10 квадратов меди на ввод самое оно!!!
    Разводку к розеткам 3 жилы по 2,5 квадрата меди (с заземлением),
    На освещение хватит и 1.5 квадрата...

    В общем для начала надо пощитать суммарную мощьность того, что у вас будет, плиты, пол, чайники, обогреватели и прочее...
     
  3. Lesha

    Lesha Гость

    Да, про тип кабеля забыл, Пока ничего лучше нашего ВВГ не придумали,
    импортный NYM то-же можно, но он дороже да и подделок много, к тому-же он боиться солнца, в квартире это конечно не важно, но все-же...
    Так что ВВГ, без вариантов
     
  4. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    спасибо.
     
  5. Lesha

    Lesha Гость

    Да незачто...
     
  6. Сергей

    Сергей Гость

    кто же это вам разрешит трёхфазную сеть проводить в квартиру? насколько мне известно это запрещено и сделать разрешение очень проблематично. Но если получится конечно это будет супер
     
  7. Борис

    Борис Гость

    3-х фазный не обязателен. Перегрузок у потребителя не будет. Неравномерность нагрузок фаз-это проблема сетей, греется транс, кпд падает, нулевой провод до ТП загружается и т.д. Потребителя это не волнует. 10 кв. должно хватить, но лучше на месте со специалистом (проектировщиком). УЗО на 32А, т.е. не защищено автоматом. (АВ защиты УЗО на номинал менее) и т.д., ньюансов много-обратитесь к спецу, или звоните, тел. мой...шутка. Борис.
    ПС Розетки на отдельную группу в кухне-обязательно. на ванную-стир. машину-и через УЗО-тоже. Остальное-дело вкуса-можно дробить, если более 16А ожидается. Духовой шкаф-6кв. мин (согласно ЦП-31-)-тоже отд. группа
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016
  8. Борис

    Борис Гость

    1. 3-х фазный не нужен (если нет 3-х. ф. потребителей). Перегрузок не будет. Будет перекос фаз, а это проблема сетей, не ваша.
    2. На розетки отдельные группы
    -на стир. машину
    -на кухню
    -на духовой шкаф-6мм.кв. В остальном согласен с ув. Лёшей.
    Обратитесь к спец-ту (проектировщику), либо звоните мне...шутка. Борис
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016
  9. Lesha

    Lesha Гость

    Можно и одной фазой обойтись, только по нормативам при суммарной нагрузке от 10 кВт, положено все на 3 фазы вешать... Учитывая, что самая обычная эл. плита 8 кВт берет, то по скромным расчетам вся нагрузка будет жрать около 20 кВт
    Это ок 100А при одновазном подключении!!! А при 3-х фазном получиться 30-40А с каждой фазы...
    Или вам придеться по очереди все включать... Зачем себя ограничивать? Лучше сразу все с запасом сделать чем потом переделывать...

    И на счет "Потребителя это не волнует." - очень даже волнует, т.к. перекос фаз влияет на напряжение в ВАШИХ розетках, Ведь вы туда СВОЮ а не чужую технику включать будите
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016
  10. Lesha

    Lesha Гость

    Интересно кем запрещено??? Во многих домах с электроплитами так и сделано, по строительным нормам при нагрузке больше 10 кВт на квартиру, делаеться 3-х фазный отвод... Так что проблемм быть не должно, хотя все конечно придеться согласовывать, но это в любом случае придеться, т.к. подключаеться много мощьной техники а на это нужно разрешение...
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016

  11. Во-первых, надо получить технические условия на увеличение мощности, делается это как правило в энергоснабжающей организации. Возможно, что после получения этих техусловий у вас отпадет всякое желание что-либо делать
    Во-вторых надо получить техусловия на применение электронагревательных приборов, это уже в органах Энергосбыта. Делается это довольно легко, как правило, бех проблем.
    Далее, судя по нагрузкам мощность получается немаленькая и ваш счетчик будет работать на пределе уже на этой нагрузке, но я так понял, что вы ее добавляете к существующей, значит может возникнуть вопрос о замене счетчика. В этом случае первого пункта не миновать.
    Если же сделать все в "тихую", то мы имеем около 12кВт общей нагрузки. На однофазной сети реализовать все можно, но много проблем. Например, если это квартира в подъезде жилого дома, то как правило на подъезд ставят автомат на стояк, в типичном исполнении - 100А. Включив часть нагрузки в вашей квартире вы тем самым заставите отключиться весь подъезд, поэтому единственный выход - трехфазная сеть. Здесь я бы посоветовал вводной автомат на 50А, за ним УЗО 63А 300мА. Далее идет распределение по группам: весь свет посадить можно на одну группу, а теплые полы, розетки кухни, стиральную машину, посудомоечную машину, прочие розетки квартиры и т.п. разбить отдельно по группам, причем на каждую поставить УЗО на 30мА, для ванной комнаты я бы поставил УЗО на 10мА - все-таки для себя делаешь.
    Соответственно ко всем этим потребителям нужно от щита проложить кабели отдельно для каждой группы. Опять же лично для себя я бы выбрал даже не ВВГ, а ВВГнг - есть такой кабель в негорючей изоляции. По сечению для трехфазной сети хватит и 10 квадратов меди.
    Все это только советы, вы можете сделать так, как вам хочется... Я исходил из того, как я бы делал это все для себя.....
    Удачи.....
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016
  12. Lesha

    Lesha Гость

    Николай прав, если все сделать "по тихому" и повесить на одну фазу то электричество будет постоянно отключаться на весь подъезд, и тогда точно будут проблеммы, так что сначала надо все согласовать и получить разрешение...
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016