Проводка для электроплиты - у нас протянут медный кабель 3х2.5

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Buka, 13.08.2008.

  1. Buka

    Buka Новичок

    Регистрация:
    13.08.08
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    надо подключить электрическую плиту с независимыми духовкой и варочной поверхностью. духовой шкаф макс.мощность 3.5 кВт, варочн.пов-ть - 6,4 кВт.
    У нас протянут был протянут от щитка автомата в 25А медный кабель 3х2.5 . Пришел чувак и сказал, что надо 3х4. Мы теперь в растеренности. кто прав.
     
  2. ra7

    ra7 Гость

    Автомат на 25 А и кабель не выдержит такую нагрузку. Надо делать так как сказал "чувак". Допустимый длительный ток для кабеля 3х2,5 21А
     
  3. Антоний

    Антоний Активный участник

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    186
    Лайки:
    0
    Примечательно, что в нашем доме медь 2,5 к плите висит на 40-амперном автомате! Плиты стоят стандартные (4 конфорки с духовкой, т.е. мощность не меньше 8 кВт). Не знаю, проектом ли заложен такой провод, или сэкономили при строительстве. Я не за перегрузки проводов, но вот уже 18 лет народ пользуется плитами, и провода в норме...
     
  4. SFResid

    SFResid Гость

    Если от щитка автомата заведены 3 фазы и междуфазное напряжение 380 В, то даже у плиты 8 кВт рабочий ток одной фазы не более 15 А. К тому же на полную мощность - чтобы сразу все конфорки + духовка - плита вряд ли работает более получаса (иначе в помещении будет очень жарко). Так что в этом случае не удивительно, что "провода в норме". Автомат же поставлен, повидимому, "с запасом", чтобы: а) реже чистить контакты; б) не выбивало при случайных кратковременных толчках; в) для механической прочности. Желательно, правда, как-то убедиться, что при к.з. ток достаточен для срабатывания максимально-токового расцепителя автомата (если дом далеко от п/станции, м.б. и недостаточен).
     
  5. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А чуваки, которые придумали нормативы, заявляют очень категорично:
    " Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
    Отсюда выводы - Ваш чувак прав в том, что кабель 3*2,5 недопустимо мал!
     
  6. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    18 лет? - Это пока везёт... :laugh1: А состояние проводки Вы оцениваете визуально, заявляя, что они в норме? Или состояние изоляции мегометром проверили?
     
  7. Антоний

    Антоний Активный участник

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    186
    Лайки:
    0
    Провод не мегерил, но согласитесь, если бы провод перегружался, изоляция хоть немного бы потемнела возле зачищенных концов, тем более за столько времени.
    А где вы видели бытовые плиты на 380?
    Это всё может быть, но представьте: оставили включённым плиту по случайности на долгое время , тогда может и погореть всё. Кстати, сам автомат выбран без особого запаса (хотя по электромагнитке он скорее относится к категории D - тип АЕ2044М), он соответствует мощности плиты, это сечение кабеля занижено.
    Не подскажете нормативчик?
     
  8. SFResid

    SFResid Гость

    Цитата - Антоний:А где вы видели бытовые плиты на 380?
    Ответ: Украина, Днепропетровск, Бульвар Славы (номер дома точно не помню, 2 либо 8; дом далеко не единственный, но других не помню). Но это было лет этак 25 назад, похоже, с тех пор нормативы поменялись.
     
  9. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посмотрите инструкции на электрические варочные поверхности, многие имеют возможность трёхфазного подключения.

    СП 31-110-2003 п.9.2
     
  10. 555

    555 Гость

    Консультировался как раз сегоднч по этому вопросуб так как и он меня коснулся.... 3х4 в самый раз . 2,5х3 нормальноб но до поры до времени,
     