Проводка кабеля в домике

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Андрей, 20.09.2005.

  1. Андрей

    Андрей Гость

    Ситуация такая: Построили маленький домик с деревянными перекрытиями и кабель провели за непроходными подвесными потолками в гофре, как оказалось ПУЭ требует этой прокладки в стальных трубах. Проекта нет. Снип говорит
    "3.41. Стальные трубы допускается применять для электропроводок только в специально обоснованных в проекте случаях в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном СНиП 1.01.01-82."
    Может кому-то ещё встречались какие нибуть правила.
     
  2. Андрей

    Андрей Гость

    Привет ! Почитай СП 31-110-2003(взамен ВСН 59-88) п. 14.15 .
    Эта тема была где то ранее , в начале года.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  3. Алексей

    Алексей Гость

    АССОЦИАЦИЯ "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР

    в„– 7/2004

    г. Москва "2" апреля 2004 г.

    О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках.

    В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" и введением в действие, согласованного с Главным управлением Государственной противопожарной службы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", предлагается при прокладке электропроводок руководствоваться следующим:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводом и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом НГ-L8 (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
    - электропроводка должна быть сменяемой.
    Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должны превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом.
    При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается выполнением требований глав ПУЭ, а общий объем горючей массы изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть менее 1,5 литров на один погонный метр;
    Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38 Правил устройства электроустановок
     