    Егор Гость

    Сталинский дом с внешней проводкой, которую требуется заменить полностью. Прораб предлагает развести электрическую проводку под деревянными лагами пола. Это облегчает задачу строителям, но возникает вопрос: насколько безопасен этот способ, даже при условии, что провода будут в гофре?
    Спасибо за ответ!
     
  2. Гофрированную трубу использовать нельзя.Крайний выход- использовать металлорукав и кабель серии NYM.(проводку в Вашем случае полагается прокладывать в метал. трубах).
    С уважением ! Сергей Владимирович.
     
  3. VinS

    VinS Гость

    > ПВХ гофр-труба в Вашем случае не обеспечит никакой безопасности. И согласно ПУЭ (раздел "электропроводки"), и согласно здравому смыслу проводку нужно делать только в металлической трубе. Если Вы живёте в Москве или рядом, то расскажу где Вы можете купить тонкостенную стальную трубу и соединительные гильзы к ней. Кабель лучше взять ВВГнг, ну ил NYM, они почти аналоги, тока ВВГнг кое в чём получше и дешевле (почти незначительно). Сергей.
     
  4. Борода

    Борода Гость

    Да, представляю себе паутину из труб и их диаметр если вы планируете серьезную разводку тоесть несколько груп, сила , освещение, розеточные группы я надеюсь что строители при этом учтут поправочные коофиценты на нагрев провода при прокладке нескольких и более проводов в одной трубе , только мне непонятно зачем закладывать проводку в пол ,если для того чтоб убереч стены ? то всеравно подъемы на выключатели светильники розетки надо штробить и не забудте о самом главном о дозах к ним должен быть доступ, а под полом это будет возможно?
     
  5. Егор

    Егор Гость

    Уверен, что коэффициенты не учтут, не тот уровень.
    Тогда какой из вариантов: разводка под подшивным потолком, или в стенах?
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  6. Борода

    Борода Гость

    Основную прокладку придется делать в стенах,а под подшивными потолками вывода для освещение и кое где переходы со стены на стену, чтоб не пускать провод в круговую, при этом использовать провод в двойной изоляции и прокладывать его либо в гофротрубе, либо в жесткой трубе из самозатухающего ПВХ можно также использовать и металическую трубу , можно также использовать пустоты перекрытий пробивается первый слой и увас готовая труба для прокладки правда есть один недостаток провод можно проложить только вдоль плиты поперек не проложите потому что там перемычки.
     