Проводка в трехкомнатной квартире

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Дмитрий_1983, 12.09.2016.

  1. Дмитрий_1983

    Дмитрий_1983 Участник

    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Владимир
    Спасибо большое за ценные советы!:drinks:

    Немного переделал схему и компоновку щитка.
    Подумал, все же оставлю вводной автомат. Убрать его не долго.
    Количество применимых мною дифф. автоматов связано с тем, что они уже имеются.
    Раскидал нагрузку по линиям питания кухни. Учел рекомендации по номиналам.
    Прошу прокомментировать, все ли верно.
    Мест в щитке почти не осталось, с расключением скорее всего помучаюсь. Но учитывая, что линии по УЗО не сильно загруженные, то должно получиться более менее красиво и понятно.
     

    Вложения:

  2. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Почти правильно. Твердая 4.
    Только ДИФ4 необходимо уменьшить до 16А этого достаточно для духовки, микроволновки. (25 это больше для электроплиты)

    Автомат освещение Коридор можно совместить с щитком слаботочки. Все равно в щитке будет только двойная розетка (WiFi, Домофон). И освободится место. (или с залом)
    Или один провод на освещение уходит со щита и в распред коробке расходится на свет коридора и кухни, или что ближе.

    Необходимо уточнить мощность котла. Так как 16А это 3.5 кВт.

    На УЗО и ДИФы найдите шину двухполюсную.
    шина гребенчатая двухполюсная.jpg

    Шина заземления достаточна на 12 отверстий. (18 линий, но можно в одно отверстие по два провода)
    А нулевую шину достаточно на 10 отверстий. Так как нули у вас пойдут с УЗО и ДИФов. А с шины только на свет.

    Поэтому эти две шины лучше разместить в один ряд со СО СТОРОНЫ ВВОДА ПРОВОДОВ ( если снизу, то шины внизу)
    щит.jpg

    Тем самым обеспечиваем порядок в щите и экономим место.
    Провода заходят в щит и сразу на шину.

    В вашем случае, если провода заведены сверху, то через весь щит будут проходить провода заземления на нижнею шину.
     
    Последнее редактирование: 14.09.2016
  3. Дмитрий_1983

    Дмитрий_1983 Участник

    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Владимир
    Здравствуйте!

    Спасибо большое в очередной раз за хорошие подсказки.
    Совмещу розетки щитка с освещением коридора.

    По поводу шин - точно! Ввод проводов будет снизу (вся проводка пойдет по полу в стяжке), поэтому шины организую снизу. Единственное шину заземления размещу слева, нейтрали - справа. Т.к. вводной провод в щиток идет слева (будет меньше длина провода заземления от вводного провода).

    По поводу двухполюсных гребенок - именно ими и планировал расключать УЗО и Диффы. Однополюсной гребенкой автоматы освещения.

    По поводу мощности котла. Выбор номинала Дифф. автомата был обусловлен тем, что такой же номинал диффа стоял в подъездном щитке от застройщика при приемке квартиры. Только там был трехмодульный IEK, но номинал такой же.
    Вообще потребляемая мощность котла в плане электрики небольшая и составляет по паспорту всего 150 Вт.
    Здесь более менее подробные характеристики котл "газовый котел NAVIEN серии DELUXE 24K" Потребляемая мощность 150 Вт
    Я доверился выбору "умных" застройщиков и остановился на таком же номинале диффа.
     
    Последнее редактирование модератором: 15.09.2016
  4. Андрей Юрьевич

    Андрей Юрьевич Участник

    Регистрация:
    16.05.08
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Добрый день всем! По схеме согласен, в принципе все правильно, вводной автомат не помешает,
    а для питания копа желательно питание подвести без дифа и узо, либо обязательно через безперебойник, иначе намучаетесь.
     
  5. Дмитрий_1983

    Дмитрий_1983 Участник

    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Владимир
    Здравствуйте!

    Отдельную ветку для питания компа вести не буду, это уже будет пребор.
    А вот бесперебойник поставить, это да, можно будет.
    Почему намучаюсь? Каких подводных камней стоит ожидать?

    Вот озадачился по поводу подключения компьютера к розеткам.
    Почитал, что может срабатывать УЗО, из-за токов утечки в БП компьютера от фильтрующих конденсаторов в нем. Но опять же, надо смотреть на месте, если токи утечки будут не большие, то ничего и не будет происходить.
    Меня вот что больше заинтересовало.
    Предположим есть ТВ антенный разветвитель скажем на 4 телевизора. Часто видел, что данные разветвители имеют на корпусе винт с клеммой для заземления. Требуется ли заземлять ТВ разветвители с шиной PE квартиры? Здесь не возникнут потом проблемы по ложным срабатываниям УЗО если к примеру я тот же компьютер подключу через кабель HDMI к телевизору ? По идее ведь не должно, т.к. данные потребители заземлены через сетевые розетки...
    Здесь есть какие-то тонкости?
     
    Последнее редактирование модератором: 15.09.2016
  6. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Никто никогда в квартире не будет мучатся.
    У вас продуманная схема с разделением на разные линии устройств защиты.
    В квартире всё будет благополучно и через УЗО или ДИФ подключать хоть пять компьютеров.

    В офисах, где более десятка ПК на одной линии, а это еще 10 мониторов, принтеров и т.д. и может срабатывать УЗО, вследствие того, что в блоках питания используются емкостные фильтры, у которых не большая утечка на линию заземления.

    С телевизором и другой техникой тоже самое.
    У стиральной машины ток утечки может составлять 3 мА. У телевизоров 1 мА.
    Подсчитайте, сколько стиральных машин и другой техники надо включить, что бы вызвать сработку УЗО.

    Вот поэтому нельзя ставить одно УЗО с током утечки 30мА на всю квартиру.
    Тогда возможно его выключение, при нормальной работы большого количества разнообразной техники.
    Хотя люди ставят, и работает, но там как повезет.
     
    Последнее редактирование: 15.09.2016
    Дмитрий_1983 нравится это.
  7. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    спасибо не нужно. достаточно нажать - на "мне нравится " :smile3:))
     
    Дмитрий_1983 нравится это.
  8. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это заземление дополнительная точка отсечки внешнего разряда (той же грозы через антенну) и отсечка пробоя в одном телевизоре на анттену, чтобы пробой не прошёл на соседний телевизор.
    Вообще то их не заземляют.

    Похоже Вы до конца не понимаете принцип работы УЗО. Ему пофиг на какое заземление (вообще то основная его работа отсечь утечку через тело человека на бетонную стену, или водопроводный кран) пошла утечка. Появилась соответствующая разница тока между фазой и нейтралью, он и сработал.
    Ложных срабатываний у УЗО не бывает
     
  9. Дмитрий_1983

    Дмитрий_1983 Участник

    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Владимир
    Получается заземеление разветвителя лучше сделать.
     
  10. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да ради бога, делайте что угодно.
    Вот это я написал в начале
    Если не понятно, то объясню. Есть понятие достаточности и избыточности. Ещё есть понятие - чем система сложнее, тем она менее надёжна. Ещё нужно помнить, что это делается не на один год.

    Я радиолюбителем был 30 лет (бросил потому что за современными технологиями уже не угнаться). Много лет занимался ремонтом телевизоров. Ни когда в жизни не видел чтобы сетевой пробой в телевизоре попал на антенну. В приёмном канале высоковольтные (220В точно не пробьёт) конденсаторы очень малой ёмкости. Там импульс скорее по земляному проводу пройдёт. А если грозовой разряд, то там разрядник нужно ставить, а не заземление.
     