1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Рабочее и защитное заземление

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем наим, 14.07.2008.

  1. наим

    наим Гость

    я работаю в данное время на цифровой АТС,при аналоговой допустимое сопративление защитного заземления было до 4 Ом,скажите где я могу узнать сколько должно быть R раб для ЦАТС
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    В паспорте на вашу АТС должны быть указаны параметры подключения.
     
  3. Тихомиров

    Тихомиров Гость

    Заземление есть защитное и инструментальное. Защитное (общепринятое) 4 ом. Инструментальное для каждой аппаратуры свое. Указывается в паспорте на оборудование. Например я работаю по промышленным контроллерам Toshiba. У них инструменталка 100ом. И вообще у большинства оборудования инструментальное сопротивление выше защитного. Сейчас есть тенденция отказа от инструментального заземления.
    Небольшая тонкость - заземлители защитного и инструментального заземления должны быть соеденены в поле. Не контуры, а заземлители.
     