  1. Иван

    Иван Гость

    Подскажите пожалуйста: при какой минусовой температуре запрещается использование сплит-систем на обогрев? Сплит - McQuay...
    Заранее спасибо!!!
     
  2. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Стандартная предельная температура работы вншнего блока кодиционера -5 градусов Цельсия. Обусловлено это тем, что при более низких температурах замерзает дренаж и масло в системе компрессора.
    Для работы при более низких температурах требуется оснащение зимним комплектом, осуществляющим подогрев дренажа и компрессорного модуля.
     
  3. Иван

    Иван Гость

    Спасибо!
     
  4. Вопрос стоит о работе на обогрев??? Если да, то даже при установке комплекта зимней работы кондиционер не будет работать на тепло, то есть работать он будет, но толку от этого ни процента. Если работа на холод другое дело - без комплекта не обойтись.
     