1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Радиаторы не греют - что делать?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zero666, 10.11.2015.

  1. zero666

    zero666 Новичок

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    МО Клин
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста! Газовый котёл протерм гепард. Дальние радиаторы не греют. Воздуха нет, фильтр грубой очистки чистый , прикрыванием ближних радиаторов не помогает, если только полностью не закрыть. Температура котла выставлена на мах . Нагревается до 80 и падает до 43. Котлу лет 5
     
  2. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    А ранее, в течении 5 лет, СО работала нормально?
     
  3. zero666

    zero666 Новичок

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    МО Клин
    5 лет назад заменили полностью СО с советского котла и чугунных радиаторов на протерм и биметаллические радиаторы. через два года добавили еще несколько секций. создается такое ощущение,что с каждым годом греет все хуже и хуже.
     
  4. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Котел сервисменами обслуживается?Теплообменник промывался?
     
    zero666 нравится это.
  5. zero666

    zero666 Новичок

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    МО Клин
    нет
     
  6. zero666

    zero666 Новичок

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    МО Клин
    А сам я смогу промыть теплообменник?
     
  7. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Предполагаю,что нужно подключить котел к емкости со спец/жидкостью и погонять...Сможете?Подключить можно и через ГВС.
     
    zero666 нравится это.
  8. zero666

    zero666 Новичок

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    МО Клин
    Нет не смогу. значит прийдется искать специолистов по обслуживанию котлов. а точно только в этом проблема? может за 5 лет работы нужно еще что нибудь почистить или поменять?
     
  9. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Диагностика СО и котла делается обычно по месту. Для дистанционной же диагностики - Вы предоставили недостаточно информации.
     
  10. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Их не нужно искать......Позвоните в горгаз....и они вас найдут.Странно,что котел у вас не на обслуживании.У нас даже за отказ от ежегодного обслуживания газ отключают.
     
    zero666 нравится это.
  11. zero666

    zero666 Новичок

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    МО Клин
    Спасибо за совет!
     
  12. Спасибла

    Спасибла Новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Россия
    Добрый день
    У меня почти та же проблема
    Только выскакивает ошибка F75
    Хочу спросить промывка помогла?
     