  1. ArtMot

    ArtMot Гость

    разделены контура с различными температурными режимами. я честно не помню ни одной схемы с указанием что этажи нужно делить на контура. Тем более в Вашем случае - это приведет к необоснованному удорожанию насосной группы, и увеличению затрат на эксплуатацию системы .
     
  2. ArtMot

    ArtMot Гость

    угу - и заодно обратить внимание на то, что в случае с "гидрострелкой" из системы обслуживаемой насосом исключено "местное сопротивление" в виде котла =). А так же подумать что зачастую в котлах стоят насосы "на все случае жизни" - т.е. как для работы со "стрелкой", так и для работы на примую в систему отопления. причем , неплохо бы знать: на некоторых котлах установлены насосы для работы ТОЛЬКО на "стрелку" - насосы с очень малым напором. В общем не только кругозор расширять нужно, но и думать и РАССЧИТЫВАТЬ, не только теплопотери, но и потери давления в системе, и учиться правильно подбирать регулирующие клапана.
     
  3. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Вот вам график по подбору трехходового клапана. И спецификация на сам клапан, для примера. img_307797.jpg img_307797_2.jpg
     
  4. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Однозначно, только для разнотемпературных контуров, ввиду необходимости регулировать в каждом из них температуру отдельно так и делается. И в схемах с предыдущей страницы именно так и нарисовано.
    На каждый этаж свой насос ставить - это просто дурь несусветная.
    А смысл есть? Целые тома справочников понаписаны на эту тему.
     
  5. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Двухканального ОВЕН ТРМ32 хватит вам для регулировки двух контуров (радиаторы и полы, или радиаторы и ГВС). На полы можно поставить термостатический клапан ESBE, к нему никаких контроллеров вообще не надо. Бойлер можно регулировать термостатом самого бойлера, путем включения-выключения насоса. А отопление - однозначно погодозависимый ПИД-регулятор. ТРМ 32 - лучший вариант "цена-качество".
     
  6. ArtMot

    ArtMot Гость

    даже такой "лобовой" способ подбора клапана (без учета того , каким должно быть сопротивление клапана по отношению к сопротивлению регулируемого участка) - показывает, что клапан с квс 4.0 (Ду 15) - гораздо лучше подходит для системы мощностью в 40 кВт (20 град.) чем клапан с квс 16 (Ду 32). =)
    Хотя мне удобнее пользоваться формулой а не номограммой. сути это не меняет. что по формуле, что по номограмме - клапан с квс 16 (Ду 32) - даст на таком расходе сопротивление порядка 0.1 м.в.ст - что ни в какие ворота не лезет =).
     
  7. ArtMot

    ArtMot Гость

    однако популярная =)


    :drinks: :drinks: :drinks:
     
  8. Sofia

    Sofia Активный участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Подобрала (по диаграмме потерь давления рис. 1) диаметр ПП труб акватеч, которые и будем использовать.Получается сопротивление, без учета местных сопротивлений: рис. 2
    Правильно?

    И почему учитывается только самая нагруженная ветка? Остальные в расчет не брать получается? Посчитать ее, взять по ее параметрам насос, а остальные ветки просто отбалансировать относительно самой нагруженной? img_309413.jpg img_309413_2.jpg
     
  9. ArtMot

    ArtMot Гость

    скоростя на участках не большие. Вот только я , без схемы, не могу понять: почему Вы складываете сопротивление всех трех стояков? стояки ведь не последовательно соединенны? Вы не могли бы схему выложить? проще было бы понять какие сопротивления каких участков нужно просуммировать. Спасибо.
     
  10. Sofia

    Sofia Активный участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Скорости нормальные или маленькие?

    Да я и не знаю надо складывать или нет? Во всех материалах, по расчету сопротивления тупиковой горизонтальной двухтрубки пишут, сто расчет ведут по самой нагруженной ветке. Вот мне и не понятно, почему не учитывают сопротивления других веток- они что не имеют сопротивлений :scratch one-s head:
    Схему прикрепила img_309424.jpg
     
  11. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Открываете учебник физики и смотрите эл.часть. Расчет сопротивления участка цепи последовательно и параллельно соединенных сопротивлений. Формулы все одинаковые. Трубы = провода, радиаторы = сопротивления.
     
  12. 111

    111 Гость

    Судя по схемке - программка всё уже посчитала, а Вы сумлеваетесь.

    В рекомендациях по подбору насоса сказано, да и так есть, что расчет по ветке с самым большим сопротивлением выбирается напор насоса, а производительность по мощности системы.

    У Вас какие то сомнения к результатам расчета?
    А судя по картинке SANKOM автор программки поди.
     
  13. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    У вас что все три этажа на одном насосе сидят?
     
  14. ArtMot

    ArtMot Гость

    =)
    а нужно по другому как то?
     
  15. Sofia

    Sofia Активный участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Еще не сидят. В началепроектирования системы отопления, были предусмотрены насосы на каждый этаж-контур радиаторного отопления. Но после рекомендаций товарищей с форума , спасибо всем огромное :smile3: и всех расчетов -пересчетов :blush: , получается что достаточно будет одного. Подбираю сейчас:
    Расход по мощности всей системы при ?tC=10С равен 3,9 м3/час
    Напор самой нагруженной и удаленной ветки равен 4,64 м
    Выберу скорее всего насос Альфа точнее надо характеристики посмотреть.
     