Расчет диаметра труб систем отопления - как это сделать ?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 1111w, 02.11.2011.

  1. ArtMot

    ArtMot Гость

    с теплопотерями все правильно. теперь приборы - чем сильнее нагрет прибор относительно воздуха в помещении - чем больше он тепла отдаст. поэтому считают среднюю температуру прибора и отнимают от неё температуру врздуха помещения - получают "температурный напор" - и по данным завода выпускающего радиаторы определяют сколько при таких условиях кВт отдаст одна секция - и набирают этих секций столько чтоб перекрыть теплопотери).
    А средняя температура прибора зависит от максимальной температуры подачи (зависит от конструкции котла и системы отопления) в расчетный период и перепада температуры в системе (задаемся в 20 градусов). Т.е. мы сознательно уменьшаем теплоотдачу прибора, но при этом серьезно снижаем расход теплоносителя что уменьшает сопротивления участков (позволяет увязывать относительно длинные ветки) и экономит затраты на перекачивание. Увеличили перепад системы от 10 до 20 градусов - получили снижение мощности приборов на 5% и уменьшение сопротивления системы в 4 раза.
     
  2. Sofia

    Sofia Активный участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    В выборе Вайлантов даже не сомневались. Да конечно дороговат. И колорматик тоже дорого. Но намучились со своими АОГВ-похоже, что Россию топили. Зимой за 1 месяц за газ отдавали по 8-9тыс руб. Вот тебе за 2,5 месяца колорматик. А за весь отопительный период и котлы. Вайлант видели в работе у соседей и родственников-те очень довольны- и тепло и экономично.
    Смущает один только факт-Вайлант не дает поднять температуру подачи выше 60С, если плохое качество теплоносителя-например жесткая вода-как у нас. Придется что-то с этим делать. Подумаем еще.
     
  3. ArtMot

    ArtMot Гость

    немного по Вашим расчетам -
    1. в таблице с расчетными сопротивлениями завышены потели по длине (воспользуйтесь все таки номограммой http://nashorn.ru/files/wavin/tehnicheskoe_opisanie_sistema_ppr_truboprovodov_wavin_ekoplastik.pdf ).
    2. сопротивление самого протяженного/нагруженного кольца считают исходя из сопротивления участкой только этого кольца ане всего стояка с ответсвлениями и т.д.
    например - в Вашем случае третий этаж имеет самые большие теплопотери и он находится на самом большом удалении от котла - значить кольца, проходящие через третий этаж, и стоит просчитывать в первую очередь.
    а кольцо циркуляционное выглядит так -
    1 участок - от котла до тройников третьего этажа (учитываем ТОЛЬКО подачу+обратку от котла до тройников) - расход соответсвует полной нагрузке системы 1950 кг/час.
    2 участок - от тройников первого до тройников второго этажа (опять таки учитываем только длинну вертикальной магистрали от тройников до тройников подача+обратка) - расход на этом участке уже ниже чем на пред идущем! часть теплоносителя ушло в горизонтальные стояки первого этажа - 1340 кг/час
    3 участок - от тройников второго этажа до тройников третьего этажа расход еще ниже - 645 кг/час.
    4 участок - поворачиваем в одну из веток горизонтального стояка и идем до первого прибора - расход падает почти в двое - 320 кг/час, длинна = подача+обратка от тройников третьего этажа до прибора.
    5 от первого прибора до второго - расход еше ниже....
    и т.д. до последнего прибора в выбраном кольце - в Вашем случае это последний прибор 0.8 кВт на правой ветке стояка третьего этажа.
    т.е. не нужно складывать все сопротивления на стояке третьего этажа - а только те участки которые ведут нас с последнему прибору. без учета сопротивления ответввлений и и т.д. - при этом в обязательном порядке учитывать снижение расхода на каждом последующем участке.
    фух =0). у Вас в таблице и сопротивления завышены и потом вы собираете все сопротивления всех участков вместе... поэтому получаете завышенные сопротивления циркуляционного кольца.
    в общим это как раз не сложно... а вот химия - "кошмар всей моей жизни" =)
     
  4. ArtMot

    ArtMot Гость

    как художник химику - "договоритесь" в лаборатории на счет 100 литров дисцилята. закачайте его в систему и все дела =)
     
  5. Sofia

    Sofia Активный участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Да ссылки к сожалению не открываются.

    Посмотрела по характеристикам в каталоге грюндфос:
    Насос Альфа2 25-60 или 32-60, подходит если учитывать расход при дельте 20С.
    При дельте 10 и 15С не подходит.
    Расход
    при дельте 10С 3,9 м3/час
    при дельте 15С 2,6 м3/час
    при дельте 20С 1,95 м3/час
     
  6. Sofia

    Sofia Активный участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Так и сделаем :smile3:
     
  7. ArtMot

    ArtMot Гость

    c графиками характеристик для Грундфос - все просто
    открываете
    http://ru.grundfos.com/
    "документация"
    "WebCAPS"
    на это странице "жмакаете" - пиктограмку "открыть WebCAPS"
    откроется окно с программой WebCAPS
    открываете закладку
    "Главная"
    затем
    "Каталоги"
    в "каталогах" вся продукция рассортирована по областям применения
    !Отопление"
    находите каталог ALPHA
    затем подкаталог
    ALPHA2
    в открывшемся окне выбора продукции
    в левой части "поле характеристик" - это возможные диапазоны расходов и напоров перекрываемые семейством этих насосов. А в правой части форма для выбора с заполняемыми полями. Вас интересует правая часть и только одно поле "НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ" (так как насос нам известен) . вот в этом поле из "вываливающегося списка" находим искомый насос ALPHA2 25-60 180.
    после выбора программа сама заполняет остальные поля. В нижней части этой страницы появляется кнопка "Найти" - жмакаем её. программа открывает нам окно с номенклатурным номером насоса и краткими характеристиками. нажимаем на номенклатурный номер - открывается график характеристик и полное описание насоса.
    из графика следует что при расходе в 2 м. куб/час насос создает напор в 3 метра. что при сопротивлении Вашей системы в 1.5 метра (даже в 2 +фильтр = 2.5) - вполне достаточно.
     
  8. Sofia

    Sofia Активный участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    1. Да по сравнению с экопластиком, потери немного завышены.
    2. сопротивление самого протяженного/нагруженного кольца считаю так:
    1 участок-Стояк на 3 этаж (отдельный на каждый этаж-муж настаивает на таком варианте) ПП40, 12м(подача+обратка)15,55 квт расход 0,37л/сек , 240Па/м
    идем на горизонтальную ветку
    2 участок от тройника на стояке до 1 радиатора - ПП32, L=2м, 8,18кВт, расход 0,2л/сек, 75Па/м
    3 участок от 1 радиатора до 2 ПП32, L=12м, 6,98 кВт, расход 0,17л/сек, 170Па/м
    4 участок от 2 радиатора до 3 ПП32, L=6м, 5,70 кВт, расход 0,14л/сек, 130Па/м
    5 участок от 3 радиатора до 4 ПП32, L=6,6м, 4,16 кВт, расход 0,10л/сек, 70Па/м
    6 участок от 4 радиатора до 5 ПП25, L=13,6м, 2,88 кВт, расход 0,07л/сек, 110Па/м
    7 участок от 5 радиатора до 6 ПП20, L=5м, 1,60 кВт, расход 0,04л/сек, 130Па/м
    8 участок от 6 радиатора до 7 ПП20, L=5,8м, 0,80 кВт, расход 0,02л/сек, 37Па/м
    Итого 1924Па или 1,9м Это по номограмме,
    а если по формуле ΔPуч=R* l + ( (ρ * ν2) / 2) * Σζ ; Па , то получается 2,68м
     
  9. Sofia

    Sofia Активный участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Да получилось :smile3: Спасибо Вам огромное.
     
  10. ArtMot

    ArtMot Гость

    Вы снова считаете на перепад в 10 градусов???
    Зачем??? вы как радиаторы подбирали??? для секции была указана мощность? а при каких параметрах не было указанно?
    15.55 кВт. при перепаде в 20 градусов - это - 15.55*860/20 = 669 кг/час или 0.18 кг/с.
    с таким расходом Вам смело можно
    1. заменить диаметр магистрали на ПП 32х5.4 , тогда удельное сопротивление = 155 Па/м. и сопротивление магистрали до третьего этажа - 1,86 кПа = 0.2 м в.ст - т.е. Вы трубу заменили с 40 на 32 - и уменьшили сопротивление участка - всего лишь изменив расчетный перепад теплоносителя в системе.
    то же произойдет и с другими участками.
    т.е. Ваша главная на "сейчас" задача - определиться с тем при каких характеристиках отопительные приборы рассчитаны. С удя по схеме - 1 секция = 130 Вт. так при каких температурах на входе в прибор. на выходе и воздуха в помещении - эти 130 Вт получены? =).
     
  11. ArtMot

    ArtMot Гость

    с графиками? - это хорошо - в этой програмке - очень много интересного - например КПД насосов и реально потребляемая эл. мощность. =)
    не за что!
    .
    Марку радиаторов напишите пожалуйста. какие планируете устанавливать?
     
  12. Sofia

    Sofia Активный участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Перепад в 10С-это как пример-ясно, что на 15 и 20 будет меньше. Я просто не успеваю там расчет подправить.
    Радиаторы Радитал заявленная мощность 169ватт/секция. При пересчете на коэффициэнт получается меньше: (80С+60С)/2-20С=50. Что соответствует коэффициэнту 0,65.Тогда 169*0,65=109,85ватт/секция.
    Я для расчета брала 128ватт/секция-Тогда еще не знала как посчитать с поправочным коэффициэнтом и взяла усредненно.
    Но посмотрим-дом неплохо утеплен, должно хватить.Если нет-будем увеличивать к-во секции.В будующем планируем утеплить еще с наружи методом напыления пенополиуретана(мы так мансардный этаж и чердак утеплили изнутри-заметно потеплело в доме)и обшить сайдингом.
    На дельту 20С сегодня расчет поправлю.Думаю все будет хорошо. :smile3:
    Спасибо вам. Очень помогли.
     
  13. ArtMot

    ArtMot Гость

    для чего про марку спрашиваю. Обычно европейский производитель указывает теплоотдачу своих приборов согласно EN 442 - для перепада температуры между средней прибора и температуры внутреннего воздуха в 50 градусов.
    это значит что температура воздуха +20 а средняя температура прибора +70. Т.е. если у нас котел имеет максимальную температуру на выходе +80. мы преспокойно задаемся температурным перепадом в 20 градусов - и получаем перепад между прибором и помещением в 50 градусов. и соответсвенно получаем "заводскую" мощность прибора.
    Теперь допустим мы хотим "выжать" из прибора больше кВт! и для этого собрадись прокачивать через него вдвое больше теплоносителя и уменьшить перепад до 10 градусов.
    перепад между прибором и помещением вырос с 50 градусов до 55 градусов. -
    в этой ссылке пример пересчета (прошу прощения за мой плохой итальянский =) ) http://www.globalradiatori.it/ITA/pdfInformazioniTecniche/resetermiche-ita.pdf
    т.е. если секция Вашего алюминия при перепаде в 50 градусов "отдавала" 150 Вт, то при увеличении перепада до 55 градусов - она начнет "отдавать" - 170 Вт.
    но при этом сопротивление системы (при тех же трубопроводах) - вырастет в 4 раза - и расход в двое , а мощность насоса в восемь раз. - это экономически нецелесообразно.
     
  14. Sofia

    Sofia Активный участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Так понимаю, что радитал-все-таки китайское производство, хотя как говорят по итальянской технологии. А с виду нормальные-ровненькие, гладенькие такие, аккуратненькие, хорошо упакованы.

    Пересчитала на дельту 20С
    1 участок-Стояк ПП32, 12м. 15,55 квт расход 0,19л/сек, 225Па/м
    2 участок от тройника до 1 радиатора - ПП32, L=2м, 8,18кВт, расход 0,10л/сек, 70Па/м
    3 участок от 1 радиатора до 2 ПП25, L=12м, 6,98 кВт, расход 0,08л/сек, 145Па/м
    4 участок от 2 радиатора до 3 ПП25, L=6м, 5,70 кВт, расход 0,07л/сек, 110Па/м
    5 участок от 3 радиатора до 4 ПП25, L=6,6м, 4,16 кВт, расход 0,05л/сек, 65Па/м
    6 участок от 4 радиатора до 5 ПП20, L=13,6м, 2,88 кВт, расход 0,03л/сек, 80Па/м
    7 участок от 5 радиатора до 6 ПП20, L=5м, 1,60 кВт, расход 0,02л/сек, 37Па/м
    8 участок от 6 радиатора до 7 ПП20, L=5,8м, 0,80 кВт, расход 0,01л/сек, 12Па/м
    Итого 7012Па или 0,72м, Это по номограмме. Если прибавить потери на арматуре радиаторов этой ветки, то получится 1,71м
    а если по формуле ΔPуч=R* l + ( (ρ * ν2) / 2) * Σζ ; Па , то получается 1,37м. С потерями на арматуре радиаторов 2,36м

    Трубы конечно получаются тоньше-аж страшновато-будут ли работать?
     
  15. ArtMot

    ArtMot Гость

    =) будут , тем более арматура радиаторов (с радиаторами вместе) ,обычно, не теряет целый метр водяного столба. (поэтому не "радиаторов" а РАДИАТОРА - это важно)
    нормальное сопротивление. нормальные диаметры - ) все вроде неплохо =).
    сейчас времени особо нет просчитать перепроверить (рано утром выезд) - но выглядит расчет - ожидаемо.
    про радиаторы не беспокойтесь... там запас по напору насоса есть - вдруг производитель наврал - запаса должно хватить... если сильно наврал =0 - всегда можно поменять на "честные" радиаторы" - тем боле что проблемними в таком случае. станут . от силы. штук пять приборов =)
    у мня просто нет слов... я хочу чтоб все мои заказчики были такими как Вы =).
    спасибо.
    ну и удачного,простого. и быстрого монтажа =)
     