Расчет диаметра труб систем отопления - как это сделать ?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 1111w, 02.11.2011.

  1. ArtMot

    ArtMot Гость

    по пунктам -
    1. если нет у Ханивела - да ради бога . вы знаете какой то другой ? - так напишите марку , не ломайтесь как девочка =))).
    .
    2. -
    Вы сейчас о чем??? =0) - если о узле смешения для ТП - то при задаче для ТП - поддержание комфортной температуры пола (а не отопления - ну читайте же то что пишут оппоненты =) ) - нет там никого погодозависимого регулирования - там есть только постоянная температура подачи. Если тот же 630-ый может управлять тремя контурами (прямым и двумя смесительными) - так что, обязательно люьбую систему таким же образом устраивать??? =) - а если смесительные контура не нужны??? или нужен только один??? =). Может стоит поискать электронный регулятор подешевле - без "лишних контуров"? =).
    ну а если говорить что постоянную температуру может с тем же успехом выдать и трехходовой с эл.регулятором (автоматика уже же "проплочена" =))) ) - то такой вариант - дороже, менее точный, более инертный. а при попытке доведения регулирования до качества систем с погружным датчиком - еще более дороже =).
     
  2. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    1/ вы ,батенька , болтать горазды.
    вы номер ханивела огласите , а уже потом будете свистеть.
    2/ вы , батенька , ещё и нихера в бытовой автоматике не понимаете.
    3/Софья. поставьте 3-х холовой ESBE-это наиболее ходовые марки.
    проектировщик вам выберет и привод (мотор на него с концевиками) (может быть любой с адаптером на esbe )
    в принципе их немного всего производителей.
    MUT италия
    komextherm чехия
    Hell-wita польша
    esbe-шведы.
    у ханивела только клапана , а не поворотные (я точно не помню , их нет у нас- тк это больше вентиляционная , чем отопительная)
    (есть и китайцы уже...ХЗ не знаю , но они всё для штатов валят-просто русаки ленятся туда ездить)
     
  3. ArtMot

    ArtMot Гость

    http://itorus.com.ua/products-156.html
    http://itorus.com.ua/products-263.html
    и после этого Вы требуете марку датчика????
    =)
    есть датчик у Ханивела аналогичный ВР 10 или нет - это не меняет сути =) - В РУКОВОДСТВЕ ОТ ВАИЛЛАНТА - НЕТ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ДУБЛИРОВАНИЮ РАБОТЫ КОТЛОВОГО КОНТУРА УСТАНОВКОЙ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА НА ПРЯМОМ КОНТУРЕ! =). не верите мне - так хоть производителю поверьте =). На прямом контуре нечего регулировать - температуру теплоносителя согласно выбранной кривой регулирования задает котловой контур. ЗАЧЕМ ДОКУПАТЬ ТРЕХХОДОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ???? чем он занят будет??? =)
     
  4. Sofia

    Sofia Активный участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Ок.
    Днем еще раз просмотрела документ-материалы для проектирования системы отопления с газовыми настенными котлами от Вайланд. Там на стр56 схема каскадной котельной, собственно на примере которой я и проектировала свою систему отопления. так вот, там так-же нет трехходового на контуре радиаторного отопления, только на теплых полах-но это у нас еще впереди.
    Затем добралась до коробки с колорматиком и просмотрела инструкцию, там много вариантов, но на первом радиаторном контуре так-же нет трехходового.
    А в это время...муж уже спаял обвязку в котельной без возможности установки тррехходового :sarcastic hand:
    Вот и все. Завтра будем гидравить. Может сфоткаю-выставлю на Ваше обозрение. Но боюсь ругать будете-вдруг что не так. :shok: img_311567.jpg
     
  5. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    рассказываю.
    1/по ханивелу.
    ваш пример украинского сайта подтверждает , что их клапаны применяются в HVAC ,
    но отнюдь не в потребительском секторе.-покажите хоть одного поставщика-инсталятора , где ханивеловские поворотники предлагают.
    2/автоматика зайца специально модернизирована , чтобы Драть бабки.
    поэтому ни один сторонний датчик температуры не катит.(лекцию читать не буду)
    3/ автоматика зайца позволяет управлять по шине. (шина модернизирована , поэтому кромшредер невозможно подключить по шине 7-8 . а только по 2-3-4 колодке)
    4/ управление по шине позволяет модулировать котел по температуре подачи. но у нас тут каскад. для чего? для оптимальной нагрузки.
    оптимальная загрузка= максимальная отдача котла. а максимальный КПД- при максимальной загрузке.
    если котлы не конденсационные , то котел должен ***ачить в стрелку 80градусов (объяснять надо почему?).
    а вот в радиаторы уже надо регулировать а не ***ачить.
    теперь понятно зачем нодо ставить 3-х ходовой?
    5/ софия , вам с блоком уже дали скорее всего все датчики..
    и ещё-воду в ТП нагревать и подавать в течении недели от 20градусов до рабочей температуры- есть такое правило.
     
  6. ArtMot

    ArtMot Гость

    - это лекция для специалистов концерна "Ваиллант групп"??? это они неправильно составили рекомендации???
    =)))
    Вы что пытаетесь доказать? Что Вам известны ньюансы работы оборудования - ускользнувшие от внимания работников ваиллант групп??? Вы серьезно??? . Т.е. в режиме каскада все это управление от электронного регулятора котлами - ерунда и нужно "навалить" 80 градусов и не париться? А остальное регулирование сбросить на трехходовой за "стрелкой"??? =) - Обязательно напишите письмо в штабквартиру Ваилланта - а то "мужики то не знают" как нужно их оборудование эксплуатировать.
    .


    =))) - если у Вас нет знакомых инсталяторов работающих с оборудованием от этого производителя - это не значит что их не существует =). Серию электронных регуляторов "смайл" посмотрите заодно.
    ну и клапана сравните =)
    http://spb.blizko.ru/products/smesitel_vaillant_3_kh_khodovoy_vrm_3_1_1_4_11524003
    http://itorus.com.ua/products-264.html
    =)
     
  7. ArtMot

    ArtMot Гость

    каскад - для расширения пределов плавного регулирования мощности теплогенераторной. Шире предел регулирования - выше КПД системы. объяснять долго и незачем. Вам все равно начхать на то что в своих рекомендациях Ваиллант Групп пишет... куда уж мне (интернет болтуну - по Вашему) до Вашего разума достучаться.
     
  8. ArtMot

    ArtMot Гость

    http://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/pdf/mu1b0367-ge51r1206.pdf - тут картинка получше =) - если Ваиллантовские клапана в руках держали - Вам понравиться =).
    и , на последок, температура на выходе из котла, сама по себе, ни коем образом не является мерилом его "загрузки" (мощности) - так что Ваша лекция "несколько" антинаучна =). И весь бред про то что если на выходе из котла теплоноситель имеет температуру 80 градусов - то КПД максимальное - Вам лучше оставить при себе.
    =)
     
  9. ArtMot

    ArtMot Гость

    до кучи - http://dom-komforta.ru/shop/1380/24304/
     
  10. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    СОГЛАСЕН- они есть.
    /и кроме того платы ханивела ранее стояли в зайцах/
    тока ценник не гуманный.и в наличии их У НАС нет- тока ВОЗЗможность поставить.
    поэтому они как бы есть , но их нет!
     
  11. ArtMot

    ArtMot Гость

    все верно, собственно зная что трехходовые у хонейвела и ваилланта - "с одного завода" - я и ляпнул про возможное наличие аналогичных датчиков (к стати - они ТОЖЕ абсолютно идентичны по внешнему виду =) - но тут ваиллант пошел дальше и защитил своих дилеров "несуразной" характеристикой понимаемой избирательно понимаемой иго электронными регуляторами)...
    .
    но не это главное! - главное - нет смысла ставить на прямой контур подмешивающий клапан, при условии, что котловой "уже регулируется по температуре н.воз-ха". =)
    .
    я. помнится. искал замену датчику т.н.в. для Висмана... так там чтоб совсем "не сахар было" =) - еще и специальный "микро" разъем к плате нужен... или очень отважный паяльник =).
    так любят деньги немцы... это что то..
     
  12. ArtMot

    ArtMot Гость

    хотя на Украине - трехходовые Хоневела - в двое дешевле Ваиллантовских... но нам это не интересно =))) - Данфосс - наше все! (естественно седельные клапана и , желательно двухходовые) =)
     
  13. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    у меня нет такой практики
    , но если котел может давать требуемую температуру (например он 1 в системе) тогда
    нет нужды ставить з-х ходовой.
    НО
    надо знать внутренний алгоритм управления каскадом.
    и какие котлы стоят в каскаде.
    и в какой очередности работают.(наприм 1 конденс+1 обычн.)
    насколько часто будет тактовать 1 котел в каскаде.
    короче тут только по факту.
    (я исхожу из Собственных догадок)(спрашивать инсталяционщиков- они сами не слишком шурупят).
    на форумах этого не видел
    (обычно у кого заяц+630- те мало заморачиваются...ценник многое говорит).
     
  14. ArtMot

    ArtMot Гость

    в случае если оба "традиционных" - одним "закрывают" всю потребность в тепловой мощности, если не хватает - то "подтыкают" другой. если оба "конденсационника" - то одним "закрывают" потребность в тепловой мощности до тех пор пока он не выйдет на уровень "удвоенной минимальной мощности" - потом "подтыкают второй (на минимум) и первый тоже сажают на минимум - затем оба синхронно увеличивают мощность по мере потребности.
    это очень упрощенно - но в общем так должно быть. таким образом достигается максимально широкий диапазон плавного регулирования каскада, при этом котлы работают в максимально возможном для этого режима КПД.
    .
    получается если у нас , например нужно 45 кВт в расчетный период, и работает один "традиционный" котел - то диапазон регулирования у него порядка 1/3 (минимальная мощность с которой начинается плавное регулирование около 14 кВт (все что ниже - уже тактование), и максимальный КПД будет наблюдаться "две недели в году". а если мы закроем эту мощность двумя котлами по 23 кВт, то минимальная мощность с которой начнется плавное регулирование будет приближена к
    7 кВт (диапазон 1/6) и максимальное КПД котлов будет наблюдаться "треть отопительно периода".
    грубо - но суть такая.
     
  15. Sofia

    Sofia Активный участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Тут ребята спорь-не спорь-а места под установку трехходового муж не предусмотрел. Конечно можно будет переделать, но это время покажет-нужно ли.
    Систему опрессовали-Все соединения(пайка) отлично. А вот с радиаторами беда- почти все свистят (прессовали воздухом до 2кг)в местах подсоединения термостатических вентилей и запорно-балансировочных кранов. Либо Тангит не айс, либо мы криворукие:sorry2: Хотя наматывали нить по инструкции. Будем устранять утечки.
     