1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Расчет диаметра труб систем отопления - как это сделать ?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 1111w, 02.11.2011.

  1. aquakamin

    aquakamin Участник

    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    145
    Лайки:
    23
    Адрес:
    Минск
    Здравствыйте Отшельник, У Вас стоят наши родные Минский радиаторы, мощностью 160 Вт на ребре. Судя по схеме на радиаторы приходится около 14 кВт мощности, плюс около 3 кВт заберёт пол итого около 17 кВт. Так что 20 кВт котла вполне должно хватить. На мощность 17-20 кВт хватает и 32 мм. трубы, но лучше поставить 40 мм. Это что касается основной магистрали и стояка. Отвод на 1-й этаж можно начать с 32 а потом нужно разделить потоки между радиаторами и тёплым полом. Как правило на ТП (тёплый пол) ставится отдельная группа со своим насосом и терморегулятором. Сам ТП прокладывается металлопластиковой трубой диаметром 16 мм с шагом 10 см., на радиаторы достаточно пустить трубу 20 мм. На второй этаж и мансарду нужно ставить тройник и опять же разделять потоки, на одиночный радиатор 2-го этажа и радиатор мансарды достаточно трубы с диаметром 16 мм. На остальные радиаторы начать нужно с 25 трубы, после 2-го радиатора перейти на 20 мм, а после 4-го на 16мм.
    По выбору насоса есть вопросы. Нужно уточнить информацию по виду Вашей системы, а именно ОТКРЫТАЯ или ЗАКРЫТАЯ?
    По материалу трубы: Медь в землю не совсем удачный вариант в силу больших линейных расширений. В землю лучше применять стальные предизолированные трубы. Внутри помещения медь очень даже приемлемый вариант (хотя и довольно дорого). Лучше брать медь на обжиме, она более эстетичнее выглядит, нет разводов и потёков от пайки. Лично я в подобных схемах стараюсь применять кановские стальные оцинкованные трубы на обжиме, это гораздо дешевле и смотрится не хуже, а может быть даже и лучше меди.
    Ещё моменты:
    1. радиаторы должны быть правильно подключены, самая эффективная схема подключения - диагональная,
    2. между этажами правильно было бы установить балансировочные краны.
    3. Труба на тёплый пол должна укладываться правильно (улиткой) и не более 100 метров в контуре.

    Вот пожалуй всё. Будут вопросы пишите, постараюсь ответить.
     
    Последнее редактирование модератором: 24.04.2015
  2. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    для 20 кВт вам хватит 1" Ду для подзземки+ стояк.
    но только с насосом 24*40 или 24/60.
    ...
    правда , не хватает ТА + обвязка (а это более сложное изделие).+узел смешения для ТП...
    ну в общем кроме радиатором я тут ничего не увидел..
    придется ещё поработать.
     
  3. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    для своего земляка вопрос-
    вы тепломасоообмен не проходили..?
    ну хотя бы для целей теплотехники? (одна небольшая формула)
    вы вообще в курсе , что 40 мм трубой кормят котлы до 50 кВт (с насосом)
    а подключение такое -чисто для ЕЦ забито в базу всех ТТ.
    (без обид)..
    ТТ обвязывают только железом. (что иногда стали забывать)
    ..остальное считают по факту..\
    вы как-то рьяно всё подряд насоветовали..и диаметры и ТП...что совсем не факт
     
  4. aquakamin

    aquakamin Участник

    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    145
    Лайки:
    23
    Адрес:
    Минск
    сергей_минск, 1. А где я сказал что ТТ не обвязывать железом??? МП труба только в ТП через свою группу с узлом смешения. 2. Ваши предложения по диаметрам?
     
  5. aquakamin

    aquakamin Участник

    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    145
    Лайки:
    23
    Адрес:
    Минск
    сергей_минск, И ещё помимо просмотра картинки Вы бы почитали текст. Человек написал что планируется ТП на первом этаже площадью около 30 м. (без обид).
     
  6. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    DN 1" прокатит на закрытой . чугун имеет никакое сопротивление ...+большое водосодержание
    вопрос в том , что без ТА с ТТ на цепочке как-то стремновато.
    если делать открытую с насосом..то DN 32мм трубы
     
  7. Отшельник

    Отшельник заблокирован

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Спасибо за ответ. Компенсируя лень, подучил "мат. часть". Систему хочу закрытую.
     
  8. Отшельник

    Отшельник заблокирован

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Привет Минску от Радиаторов :smile3: . Если кто знает - подскажите, каким давлением надо опрессовывать б/у чугунные батареи?
    На котле написано испытательное давление 8 бар. Логично предположить, что и всю систему можно испытывать этим давлением...

    Особое спасибо aquakamin, за детальный ответ... Всем здоровья и хорошего настроения
    Спасибо за отзывы...
     
  9. Отшельник

    Отшельник заблокирован

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    сергей_минск, Да. Над схемой ещё поработаю. Еще немного наберусь знаний и дорисую.... По ходу не откажите в ответах :smile3:
     
  10. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    "за спрос не бьют в нос"
    ...
    скажу честно.
    никто из знакомых больше 3 атм в частном секторе не опрессовывал.
    ибо рабочее- мало у кого больше 1,5-2 атм.
    так зачем пупок рвать..
    (если крутить не торопясь -железо не течет. только газовый ключ №2 купить и бицепс..)
     
  11. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    Сейчас на дюймовой трубе резьбы клупом катаю. Второй номер на глазах разваливается. Надо парочку третьих прикупить будет. Резьб ещё много катать..
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2015
  12. aquakamin

    aquakamin Участник

    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    145
    Лайки:
    23
    Адрес:
    Минск
    Странник Безфамильный, Мои соболезнования. 1" резьбу клуппом это жесть. Довелось в своё время покатать. Делали обвязку ТТ котла.
     
  13. Отшельник

    Отшельник заблокирован

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Щель.JPG место.JPG Привет ещё раз.. Прошу совета мастеров по ТТ...
    Купил котел Hercules U22 D4 (чугунный) на 20 кВт.
    Привезли котел -опресовку прошел.
    Во время визуального осмотра обнаружили щель 2 см - недолив герметичной массы между секциями. Продавец говорит: "что ни чего страшного - дымить не будет, у него через один такие идут... На крайний случай можно мастикой замазать...".
    Вопрос, можно ли верить продавцу или думать, как его вернуть?
     
  14. aquakamin

    aquakamin Участник

    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    145
    Лайки:
    23
    Адрес:
    Минск
    Замазать.
     
  15. Отшельник

    Отшельник заблокирован

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Спасибо. На сколько я почитал, вроде можно жаростойкой замазкой... Буду искать. А то уже нервничать начал.... 267 кг всё таки :preved:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом