Расчет котла

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Alex, 16.06.2003.

  1. Alex

    Alex Гость

    Будет ли двухконтурный котел мощностью 11 Квт норально обогревать 60 кв.м и давать горячую воду в Подмосковье и как правильно расчитать мощность котла для этого.
     
  2. Zhbanov Alexey

    Zhbanov Alexey Гость

    по идее должен
    но как правило делается теплотехнический расчет
    дом ведь может быть и с витражами или с 3хкирпичными стенами с утеплителем
    Совершенно разные теплопотери у таких зданий.
     
  3. Vjacheslav Velikov

    Vjacheslav Velikov Гость

    Вообщето котлы мощностью 11Квт принято считать, что они смогут реально отапливать порядка 110 кв.м , т.е. на 1 квт приблизительно 10м, хотя я полностью согласен с предудущим ответом на счет теплопотерь здания.
    попробуй посчитать хотя бы по укрупненным показателям.
     
  4. Nadejda

    Nadejda Гость

    Для выбора тепловой мощности , достаточной для каждой комнаты, в климатическом поясе Москвы можно следовать простому правилу:
    в комнате с одной наружной стеной и одним окном одного киловатта (1 кВт) тепловой мощности радиатора достаточно для отопления 10 кв.м. жилой площади;
    если в комнате две наружные стены и одно окно, то для отопления 10 кв.м. требуется 1,2 кВт тепловой мощности;
    если в комнате две наружных стены и два окна, для отопления 10 кв.м. требуется 1,3 кВт тепловой мощности. Ето примерно.
    Величина мощности для нагрева воды зависит от многих условий, но в большинстве случаев составляет 20%-50% мощности, используемой на отопление.Зависит от ваших потребностей в горячей воде.
    Про отопление еще можно посмотреть на www.otoplenie.com.ru

    > Будет ли двухконтурный котел мощностью 11 Квт норально обогревать 60 кв.м и давать горячую воду в Подмосковье и как правильно расчитать мощность котла для этого.
     
  5. >Будет ли двухконтурный котел мощностью 11 Квт норально обогревать 60 кв.м и давать горячую воду в Подмосковье и как правильно расчитать мощность котла для этого.

    На отопление должен потянуть, но на комфортное горячее водоснабжение в проточном режиме - нет, маловата мощь.
     
  6. Сон

    Сон Гость

    >На отопление должен потянуть, но на комфортное горячее водоснабжение в проточном режиме - нет, маловата мощь.

    Так надо ставить накопительный бойлер соответствующего объема, и тогда все будет О.К.

    Интересно, а как Вы предполагали использовать одноконтурный котел в проточном режиме?
    Или бывают двухконтурные на 11 Квт?
     
  7. >Будет ли двухконтурный котел мощностью 11 Квт норально обогревать 60 кв.м и давать горячую воду в Подмосковье и как правильно расчитать мощность котла для этого.

    все будет работать, если ГВ будет приготавливаться не проточно, а накопительно, т.е. если двухконтурник у Вас накопительный, если он проточный, то могу порекомендовать поставить бойлер от 100 литров (надо считать, если нужно конкретнее)
     