1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Расчет опоры

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Владимир Тюмень, 08.05.2007.

  1. Уважаемые специалисты!
    Строю дом. Имеется эркер, который идет только по цокольному и первому этажу (ширина пролета 4м). Цокольный этаж перекрыл рельсой (высота 18 см). На него идет опирание только пустотных плит перекрытия. А вот на первый этаж будет опирание кроме плит перекрытия еще фронтона порядка 4500 см высотой правда с большим окном и мансардная крыша. Стена сборная 400-керамзитоблоки+10 пенопласт+облицовка в полкирпича. Хватит ли прочности такой же рельсы для такой конструкции или нужно использовать что-то другое, а что?
     
  2. Несущею способность рельса оценить вам врятли, кто-то поможет –это связано с тем что достаточно проблематично будет найти расчетное сопротивление стали из которой сделан рельс. Так же будет необходимо просчитать момент сопротивление данного рельса, что то же трудно из-за его формы.
    Для того что бы вам могли помочь желательно сделать следующее
    Надо вам попытаться изобразить схему перекрытия, на что опирается рельс и что на него уложено.
    Нарисовать размеры рельса, изобразив его как двутавровую балку.
     
  3. рельса естественно б/у.
    длина 5,4 м. Напомню проем - 4 м. Высота стен в месте налегания рельсы на края стен 3 м. Налегание на керамзитоблоки. Плиты перекрытия 1,2*5,8. Высота до окна фронтона от плиты ПП 1м. Само окно арочное, радиус 1,5 м. Высота от окна до конька 2м. Толщина стены известна. Общая высота от нулевой отметки 7,9 м.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.09.2015
  4. Васятка.

    Васятка. Гость

    Поосторожнее с рельсами. Насколько я помню, они более хрупкие, чем горячекатанные профили. Во всяком случае, рассчитаны они не на изгибающие нагрузки....
     
  5. VICTOR

    VICTOR Гость

    Опора

    Владимир, все расчитывается, но по схеме, вышлите на мой мэйл схемку, если это вам еще интересно.
     
  6. Андрей

    Андрей Гость

    Владимир из Тюмени.

    Сам столкнился с такой проблемой. Что удалось узнать. Металл используемый в рельсах очень хрупкий (ломается от одного-двух ударов кувалды). Лучше его заменить на двутавр или швеллер. Но архитектор с которым я консультировался не дал добро на использование того или иного. Сказал что надо делать сварную конструкцию из швеллеров (двутавров) с заливкой бетона, тогда с гарантией такой прогон выдержит заданную нагрузку.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.09.2015
  7. Вячеслав

    Вячеслав Гость

    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, можно ли установить плиты перекрытия на рельсы (Р 65)? Если да то как это сделать?
     
  8. Gocman

    Gocman Активный участник

    Регистрация:
    21.04.08
    Сообщения:
    103
    Лайки:
    0
    Знаю что применяют в гараже вместо лаг,но для плит по моему
    опасно.Для себя ведь строите.Почему-то шпалы уложены под рельсами менее шага человеческого.
     
  9. Момент сопротивления рельсового профиля - 0.064 высоты в кубе. W=0.064h3
    W=0.064*18*18*18=373.25 cm3
    Расчетное сопротивление можно взять как сталь Ст3.Подставьте значения в соответствующую формулу - получите несущую способность.Посчитайте вес всего того - что на рельс опирается и сравните с несущей способностью, если больше - не выдержит,если меньше- соотв. выдержит.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом