    Alex Гость

    Подскажите пожалуйста как мощность производственного оборудования учитывается при расчете кондиционера? Установленная или с каким либо коэффициэнтом.
    Спасибо!
     
  2. Выделение тепла электрооборудованием.
    Тепловыделения от электродвигателей приводящие в действие электрооборудование и не имеющие принудительного охлаждения:
    ΣQэ = ΣN·К1·К2·( 1 - η1 ) / η1
    ΣN =N1+ N2 + -¦
    η1 = Кп · η = 1· 0,75 =0,75
    где К1 = 0,8, К2 = 1, Кп = 1, η = 0,75
    N - потребляемая мощность электрооборудования
     