1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Расчет жби перекрытия 10x12 м - какой нужен швеллер и характеристики основных материалов

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем алладин, 01.12.2009.

  1. алладин

    алладин Гость

    Добрый день!подскажите какой нужен швеллер и характеристики основных материалов для устроиства межэтажного перекрытия из железобетона размером 10м*12м
     
  2. Игорь

    Игорь Гость

    пролет приличный, заочно лучше этого не делать. Швеллер в таком перекрытии может оказаться не самым эффективным материалом.
     
  3. Александр

    Александр Гость

    Почему швеллер? На главные балки нужно брать балочный профиль,т.е двутавр, ну или два швеллера наконец. При вашем пролете балок пусть 10м и шаге балок 1м, по расчету пройдет 40 двутавр (обычный), если усиленные профиля(балочный, колонный),то меньше, два швеллера сваренные в двутавр - №36.В принципе можно уменьшить сечение балок за счет применения керамзитобетона. Армирование межбалочного пространства - "переодичкой" диам 12-14 АIII с ячеей 100-150. Примерно так. Хотя можно посчитать точнее. Ну затраты см. сами!
     
  4. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Вот,алладин, похожая тема: http://forum.vashdom.ru/message197453.htm.
    Но действительно, полностью согласен с Игорем, 10 м - это серьёзный пролёт... Не всякая птица долетит до середины Днепра...
     
    Последнее редактирование модератором: 21.07.2015
  5. Игорь

    Игорь Гость

    как видим, здесь монолит в чистом виде вряд ли самый эффективный. Скорее всего, нужна балочная конструкция, а если так, то поверх нее - обычный накат, пусть жб, его можно и не считать - аналогов пруд пруди. посмотрите, что такое есть двутавровые перфорированные балки - это более трудоемко, но, в конечном итоге- эффективно. У конструкции должен быть этакий комплексный "КПД". Возможно, нижележащий интерьер потребует жб кессонного перекрытия (перекрестные балки).Возможно, если диск этого перекрытия хорошо прижат по периметру вышележащими этажами, удасться найтит изящное решение и для монолита.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела