1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Расчеты по вентиляции (подбор кондиционера)!

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Людмила, 24.03.2004.

  1. Людмила

    Людмила Гость

    Помогите мне найти точное описание расчетов по подбору кондиционеров на базе сплит-систем с притоком свежего воздуха!
    При моих расчетах, которые я имею в наличии при подборе секции электроподогрева температура смесительного воздуха получается отрицательна! Помогите пожалуйста разобраться в расчетах! (расчеты я брала из книги Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика.Учебное пособие - М.: Евроклимат, изд-во Арина, 2000 - 416 с. Второе издание).
     
  2. Алексей

    Алексей Гость

    Дело в том что почти все канальные сплитсистемы рассчитаны на обработку внутреннего воздуха с возможностью подмеса до 15% наружного воздуха. И следовательно температура точки смеси не может быть отрицательной в этом случае! Если будут еще вопросы пишите на мыло!!!
     