Расположение и количество секций радиаторов после перепланировки

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем xtrflash, 06.06.2015.

  1. xtrflash

    xtrflash Участник

    Регистрация:
    05.06.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Здравствуйте!

    Есть квартира двухкомнатная в старом двухэтажном доме, сейчас делаем перепланировку в однокомнатную. В жилой комнате получается балкон не застекленный + окно. Площадь комнаты 26,36м.кв. + коридор не отделён от комнаты это ещё 5,02м.кв. Потолки 3м. Дом кирпичный. Комната получается угловая, вопрос в том как разместить батареи и количество секций. В нишу помещается 10 секций биметалл, под окно 12 секций. На кухни думаем 4 секции, кухня 5,11м.кв. + газовая плита, газовая колонка для теплой воды + холодильник всё это выделяет тепло думаю тут 4 достаточно секции. А вот в комнате хватит ли 12 + 10 секций? Стояка два один на кухню выходит, второй в углу комнаты (двухтрубная система с потолка одна труба из пола две трубы). Есть возможность сделать от кухонного стояка один радиатор на кухню + один на комнату (так раньше и было), но надо ли?

    По расчетам 22 секции на комнату в притык, а на кухню даже 4 с запасом.

    Приложу фото планировки с вариантами, подскажите как лучше :smile3: Радиаторы 1 вариант.jpg Радиаторы 2 вариант.jpg
     
  2. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    xtrflash,
    Что бы рассчитать точно нужное количество секций,необходимо знать тепло потери дома,температуру теплоносителя.Но если грубо,то одно ребро на квадратный метр.
    Батареи лучше располагать под окнами.
     
  3. aquakamin

    aquakamin Участник

    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    145
    Лайки:
    23
    Адрес:
    Минск
    Ребро на кв.м. это приблизительный расчёт (с точностью до лаптя). Он применяется для чугунных радиаторов средней мощностью 140 Вт/ребро. В общем расчёт довольно правильный, только надо пересчитать исходя из мощности ваших биметаллов.
     
  4. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Офигеть,какой правильный:grin:
     
  5. xtrflash

    xtrflash Участник

    Регистрация:
    05.06.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    юзер, это так, к слову что на кухнях обычно тепло, по расчетам на кухню 3,5 секции, т.е. 4 с запасом на 5,1м.кв.

    aquakamin, мощность биметаллов 175-180.

    На кухню чуть-что можно будет хоть зимой докрутить ещё секции. А вот в ниши в жилой комнате больше чем 10 + 12 не влезет, либо расширять нишу и добавлять секции, либо подпитать ещё одну батарею от стояка кухни как показано на втором рисунке, но тогда придётся сливать воду и разводку труб делать + штрабить стены - а это затратно и заново красить стены. Не хотелось бы на это попасть зимой, да и лишнии радиаторы на каждом углу не очень красиво.

    На данном этапе можно и проштрабить, либо оставить расчет прежними 12 + 10(комната) + 4(кухня).
     
  6. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    А вы не хотите уточнить,при какой температуре теплоносителя(по паспорту)достигается такая мощность?
    И бывает ли такая температура теплоносителя в сетях?
     
  7. xtrflash

    xtrflash Участник

    Регистрация:
    05.06.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    юзер, 180 при 70 градусах. Бывает такой теплоноситель или нет не знаю
     