1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Расширительный бак (экспанзометр), всетаки на подаче ир

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Алексей, 16.05.2002.

  1. Алексей

    Алексей Гость

    Смотрю инструкцию по расширительному баку для закрытой системы,
    ставится внизу (на входе в котел). Смотрим инструкцию на насос Грундфос, бак на схеме перед насосом на выходе из котла. Непонятно где же ему все таки стоять ?
     
  2. > Смотрю инструкцию по расширительному баку для закрытой системы,
    > ставится внизу (на входе в котел). Смотрим инструкцию на насос Грундфос, бак на схеме перед насосом на выходе из котла. Непонятно где же ему все таки стоять ?
    без разницы, лиш бы не было запорной арматуры между баком и котлом. Полную схему можете посмотреть на нашем сайте www.timeradiator.ru
    <tp hfpybws
     
  3. Валерий.

    Валерий. Гость

    Если хотите, я Вам вышлю схему обвязки в формате абоба акробата или ворда, пишите.
    http://www.tbuild.ru
     
  4. Алексей

    Алексей Гость

    Алексей ,ставь на входе.т.к. вода там будет прохладнее чем на выходе и соответственно меньше испаряться.
     
  5. Валерий.

    Валерий. Гость

    экспансомат это пишется

    ставится на обратке. возле котла (обычно)
     
  6. Сон

    Сон Гость

    Лучше на обратке. Дольше прослужит. Температура старит материалы.
     
  7. mozgolom

    mozgolom Гость

    Расширительный бак - экспанзомат - ставится на обратке, сразу после насоса, перед котлом.
    Это просто физика.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом