1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Расскажите о датчиках ДПН

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем stia, 30.07.2002.

  1. stia

    stia Гость

    Кто может подсказать о т.н. датчиках перенапряжения?
    Какие существуют?Есть ли для трехфазной сети?И как их использовать совместно с УЗО?
    Информация очень скудная,буду рад любым комментариям.
     
  2. MaximK

    MaximK Гость

    Это очень простое устройство, которое иммитирует утечку тока на землю при превышении напряжения выше допустимого (~260v) и заставлет срабатывать УЗО.
    Размер и конструктив, как у современного однополюсного автомата для крепления на DIN-рейку.
    Одним контактом ДПН соединяется с одним полюсом УЗО на входе, а другим - с противоположным полюсом УЗО на выходе.

    схема с ДПН [ссылка не работает]
     
    Последнее редактирование модератором: 25.03.2016
  3. stia

    stia Гость

    Устройство может и простое,но цена на него не простая[[[
     
  4. Стас

    Стас Гость

    Цена высокая по двум причинам :
    1. Объем выпуска значительно меньшая, чем большинство электрооборудования.
    2. Калибровка и подбор варисторов
     
  5. stia

    stia Гость

    Подскажите, пжста, а у АВВ, LEGRAND или им подобным ,есть устройства
    для ограничения перенапряжения с воздействием на УЗО,подобно тому,которое предлагается по ссылке?
     
  6. BURTI

    BURTI Гость

    Есть.
    У АВВ, это называется реле контроля фаз.
     
  7. Игорь

    Игорь Гость

    А нужна ли такая чтука в квартире?
     
  8. MaximK

    MaximK Гость

    Конечно... (+)
    Прочитать про ДПН можно здесь
     
    Последнее редактирование модератором: 14.04.2016
  9. Lazy

    Lazy Гость

    у ABB OVR 115 (однофазное), OVR 315 (трехфазное), а реле контроля фаз SQZ либо новые реле серий CT CM
     
    Последнее редактирование модератором: 25.03.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом