1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Расстояние меджу дымоходом и вентиляцией на крыше

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Lesha, 20.10.2005.

  1. Lesha

    Lesha Гость

    Вопрос к специалистам по дымоходам и ветиляции:
    На даче на кухне стоит газовый котел и плита,
    От котла есть дымоход, так-же с кухни есть вент.канал, сейчас построили второй этаж, есть необходимость передвинуть вент канал ( он окажеться да-же ближе к плите и котлу чем сейчас)...

    Какие нормы по расстоянию на крыше между дымоходом и вент. каналом???
    Можно-ли их в плотную располагать???
    Удалось найти только нормы по высоте дымохода над крышей...
     
  2. трубочист

    трубочист Гость

    Таких норм нет. Можно располагать вплотную.
    Главное условие: дымоход должен быть плотным, т.е. дым из дымохода не должен попадать в помещения и в вентканалы.
     
  3. Lesha

    Lesha Гость

    >Таких норм нет. Можно располагать вплотную.
    >Главное условие: дымоход должен быть плотным, т.е. дым из дымохода не должен попадать в помещения и в вентканалы.

    Спасибо, только остаеться вопрос, а не будет-ли дым попадать в вент канал, ведь на крыше концы труб вентиляции и дымохода рядом окажуться...
     
  4. трубочист

    трубочист Гость

    > а не будет-ли дым попадать в вент канал, ведь на крыше концы труб вентиляции и дымохода рядом окажуться...

    Не будет. Дым может попадать в вентканал, если в нем есть обратная тяга, а это возможно, только если ветром задувает в дымоход. Такое возможно, если каналы неправильно расположены по отношению к коньку. Но это совсем другая норма.
    Веками строили - проблем не было. Есть норма: высота рядом расположенных вентканалов должна быть равной высоте дымоходов.

    Посмотрите продолжение фото: одна труба - дымоход, две - вентиляция-

    Кстати, и никаких зонтов!
     
  5. трубочист

    трубочист Гость

    Да, со ссылками на этом сайте просто беда.

    http://foto.rambler.ru/users/3w3/1/SA401971/

     
  6. Lesha

    Lesha Гость

    >> а не будет-ли дым попадать в вент канал, ведь на крыше концы труб вентиляции и дымохода рядом окажуться...
    >
    >Не будет. Дым может попадать в вентканал, если в нем есть обратная тяга, а это возможно, только если ветром задувает в дымоход. Такое возможно, если каналы неправильно расположены по отношению к коньку. Но это совсем другая норма.
    >Веками строили - проблем не было. Есть норма: высота рядом расположенных вентканалов должна быть равной высоте дымоходов.
    >
    >Посмотрите продолжение фото: одна труба - дымоход, две - вентиляция-
    >
    >Кстати, и никаких зонтов!

    Спасибо за фото! Многое стало понятно:smile3:
    Только почему "Никаких зонтов"??? Как-же дождь и снег???
     
  7. трубочист

    трубочист Гость

    >Только почему "Никаких зонтов"??? Как-же дождь и снег???

    Нормы такие.
    Откройте карман дымохода и засуньте туда руку во время дождя - Вы удивитесь.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом