Различия мембран тайвек, ютавек, изоспан, мегаизол

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Ян РЫПЛ, 12.11.2009.

  1. OLEG71

    OLEG71 Участник

    Регистрация:
    01.10.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    3
    >ЯН РЫПЛ
    Спасибо огромное за фото - очень наглядно.
    Получается, что для настила по стропилам остается сделать сложный выбор между дополнительными работами/расходами по установке нижней (относительно мембраны) контрарейки или ослаблением стропил (на свесах фронтонов) запилом?
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Да, вы понял правильно.
     
  3. OLEG71

    OLEG71 Участник

    Регистрация:
    01.10.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    3
    roof1.jpg Скажите, а можно ли оборвать гидроизоляцию перед настилом за стеной, чтобы обойтись без запилов и дополнительных реек. Для примера настил, обрешетка и контрарейка по 4 см., Посмотреть вложение 14555 вот так:
     
  4. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Это не рекомендую, нельзя допускать , чтобы из гидрозащиты вытекала вода в стропила, и чтобы под некоторой площадью кровельного покрытии не работал вентзазор.

    Не понимаю почему у Вас интерес обойти рекомендование правильного пирога. Расходы на вспомогательную контррейку под гидрозащитой и ее монтаж получаются смешные в сравнении с общей ценой всей кровли.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
  5. OLEG71

    OLEG71 Участник

    Регистрация:
    01.10.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    3
    Интереса обойти рекомендации нет - строю себе, поэтому заинтересован в качестве.
    Поскольку какого-либо альбома готовых решений нет, пытаюсь продумать их сам и признателен за любую помощь.

    Не в стропила, между ними, зазор тоже имеется.
    Кстати а мембрана с провисом или внатяг?
     
  6. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Провис мембраны не может быть в месте, где с нижной стороны на мембрану влияет светло (рассеянное УФ излучение) !! В этом месте должен быть под мембраной сплошной деревянный настил, т.е. провиса мембраны в этом месте не будет. Поэтому рекомендую пользоваться первоначально сообщенным рекомендованием.

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
  7. OLEG71

    OLEG71 Участник

    Регистрация:
    01.10.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    3
    Спасибо за помощь!
     
  8. OLEG71

    OLEG71 Участник

    Регистрация:
    01.10.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    3
    Извиняюсь за назойливость, но хотел уточнить уже по настилу на фотографиях.
    Насколько я понял там он сделан из вагонки, она дешевле и легче, но есть вопросы:
    - правильно ли сделан монтаж "пазом кверху"
    - не разбухнет ли от влажного воздуха на улице - может лучше доска 20мм с зазором
    - выдержит ли вагонка вес человека если между стропил 700 мм?
     
  9. gen33

    gen33 Новичок

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Ян, подскажите как правильно выполнить "пирог" пола первого этажа дома из оцилиндрованного бруса на фундаменте из винтовых свай с использованием материалов компании JUTA. Предполагаю такой вариант (снизу вверх)
    1. Обрезная доска
    2.Гидро- ветрозащитная паропроницаемая мембрана Ютавек 85
    3.Утеплитель
    4.Воздушный зазор
    5.Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт
    6.Контробрешетка
    7.Черновой пол - шпунтованная доска
     
  10. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Если я правильно понял, под полом первого этажа находится наружный воздух, т.е. пол не соприкасается с грунтом.

    Потом должен быть пирог (с наружного во внутреннее пространство)
    1. Обрезная доска
    2. Вентилируемый воздушный зазор
    3. Гидро- ветрозащитная паропроницаемая мембрана Ютавек 85
    4. Утеплитель
    5. Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт (паронепроницаемым образом склееная и герметизированная)
    6.Контробрешетка
    7.Черновой пол - шпунтованная доска

    Если во внутреннем пространстве нахится ванная или другая комната в повышенной влажностью или температурой, рекомендую или ее или вентилировать искуственной вентиляцией (ветилятором) или в качестве пароизоции рекомендую применить пароизоляцию с высокой паронепроницаемостью (Ютафол Рефлекс или Ютафол НАЛ).

    Воздушный зазор между утеплителем и пароизоляцией не рекомендую.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
    gen33 нравится это.
  11. gen33

    gen33 Новичок

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Ян, большое Вам спасибо!
     
  12. OLEG71

    OLEG71 Участник

    Регистрация:
    01.10.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    3
    Очень прошу совета. Закончены работы по монтажу стропильной системы, начали работать кровельщики. Фронтонные и карнизные свесы на площади 100 м.кв. по стропилам закрывают настилом из строганой лиственницы, на остальной площади (150 м.кв.) на стропила по Вашему совету, Ян (спасибо!) набивают рейку такой же толщины, потом пленка, контра, обрешетка и шифер. Вот по пленке вопросы:
    - можно ли отказаться от пленки над фронтонными свесами - утеплителя под ними нет, дерево (лиственница) проветривается.
    - можно ли настелить Ютавек135 только над настилом, а выше по стропилам пустить например Ютафол Сильвер или Д110 (они дешевле)?
    - как делать выпуск пленки на карнизе (капельник?) и конек (разрезать)?

    _ROOF in SketchUp2.jpg
     
  13. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Если в кровли используется ниже супердиффузионная гидрозащита (Ютавек), т.е. конструкция где под гидрозащитой нет следующего вентзазора = двухслойная конструкция, нельзя выше в конструкции на стропилах применять слабодиффузионные плёнки, т.е. ни Ютафол Д 1100 или Ютафол Д Сильвер, так как эти плёнки предназаченные только для конструкции с двумя вентазазорами (над и также под гидрозащитой). И так как ниже сделанна двухслойная конструкция, выше уже трёхслойная конструкцию сделать нельзя так как нельзя сделать вход наружного воздуха в нижний вентзазор. Но вместо мембраны Ютавек 135 можно в этой площади без деревянного настила применить Ютавек 115.

    Если утеплитель не идёт до самого конька, т.е. под коньком будет не отапливаемое пространство высотой больше чем 150 см или в это холодное пространство из комнаты идёт напр. чердачная лестница, потом необходимо сделать разрез и перекрытие мембраны в соответствии с рисунком. У края кровли потом сделается капельник - см. фотографию.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 03.11.2015
  14. OLEG71

    OLEG71 Участник

    Регистрация:
    01.10.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    3
    Ян, спасибо за ответ!
    У меня крыша - холодный чердак, утеплителя на кровле нет (он на перекрытии внизу) и под пленкой будет вентилируемое через фронтонные окна все пространство чердака. Этого будет достаточно для соблюдения требований по установке Ютафола в пространстве с двумя вентзазорами?
     
  15. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Нижний вентзазор должен иметь вход воздуха у нижнего края кровли (под плёнкой, т.е. между конструкцией кровли и стеной, высотой мин. 40 мм) и выход у конька с помощю разреза (5-10 см зазора) в плёнке под местом конька. Только потом может работать вентиляция под гидрозащитой. Т.е. чтобы мог под гидрозащитой вертикально двигаться наружный воздух в каждом пространстве между стропилами. Но это можно сделать фактически только у двухскатной или односкатной кровли где нет ендовы и хребта кровли. Отверстие для входа воздуха в нижний вентзазор у нижнего края кровли должен быть размера мин. нетто 200 см2 на каждый пог.м. нижнего края кровли. Т.е. горизонтальная вентиляция окнами не даёт настоящую вентиляцию чердака. Кроме того, если плёнка на кровли лежит своходно на стропилах и с нижной стороны ее ничего не закрывет, не может быть у кровли ни прозрачный вылез на крышу ни прозрачные окна в фронтонах чердака. Т.е. в этом случае под плёнкой должна быть темнота. Если это не соблюдается, потом проникающие через прозрачные конструкции УФ излучение плёнку постепенно разрушает. Т.е. в этом случае необходимо прозрачные конструкции (окна, вылез) в внутренней стороны заслонить напр. ОСБ плитой или картоном.

    Т.е. если правильным образом под всей площадью гидрозащиты будет работать вентиляция, потом Ютафол Д в кровли применить можно.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     