  1. Какие требования предъявляются к размеру окна в кательной?
     
  2. >Какие требования предъявляются к размеру окна в кательной?

    3. Требования к помещениям:
    3.1 Топочные с котлами до 60 кВт.:
    Высота >=2,2м., окно с форточкой, вытяжная вентиляция, приточная вентиляция.
    Расстояние от фронта котла до противоположной стены >=1м.
    Объем помещения:>=8м3;
    Должно быть окно с форточкой с площадью остекления Sост>=0,24 м2 (400X600мм)
    Размер вытяжного вентканала F=3xМ, где V -“объем помещения.
    3600 * k (K≤2)
    В нижней части двери предусмотреть зазор сеч.>=0,025 м2 для притоков воздуха.

    3.2. Топочный с котлами свыше 60 кВт:
    Высота>=2,5м., окно с форточкой, вытяжная вентиляция, приточная вентиляция.
    Расстояние от фронта котла до противоположной стены>=1м.
    Объем помещения:>=15м3 + 0,2 м3 на один кВт. мощности котла.
    Площадь остекления окна Sост=Vx0,03, м2, где V -“ объем помещения.
    Размер вытяжного вентканала F=3xV, м2, где V -“ объем помещения
    3600 * k (K≤2)
    Размер жалюзийной решетки для притока воздуха F=3xV+QxL0x a, м2, где
    3600
    V -“ объем помещения, Q -“ расход газа газовыми агрегатами, расположенными в топочной,
    Lо=10,2 нм3час, а -“ к-т избытка воздуха=1,1.
     