Регулировка байпасов

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Сергей, 28.10.2005.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Кто может подсказать как нужно отрегулировать байпас на радиаторах в однотрубной принудительной системе отопления, чтобы можно было выставлять любой радиатор одного контура на любую температуру вне зависимости от того на какую температуру ( поток ) выставлены радиаторы в начале контура.
    Опишу ситуацию. Есть 6 радиаторов в контуре если перекрываеш поток через один из них то поток через остальные радиаторы уменьшается тоже.

    Сергей
     
  2. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    если байпас = замыкающий участок, то его не регулируют, теплоотдачу прибора рег. термостатический вентиль - уменьшает или увеличивает затекание.

    а то что при перекрытии одного радиатора уменьшается поток через другие - так это нормальное явление для однотрубных систем.
     