1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Рекуперация тепла

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем SV, 05.05.2008.

  1. SV

    SV Участник

    Регистрация:
    31.03.08
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Скажите, - как делается рекуперация тепла в системе вентиляции. Ее смысл в общем. Система большая, сложная, разветвленная. Слышала , что просто ставят теплообменник, в сам воздуховод. Так это или нет.
    Спасибо.
     
  2. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Рекуперация - процесс переноса тепла от вытяжного воздуха приточному, т.е. нагрев приточного воздуха вытяжным, посредством специального устройства, называемого рекуператором.
    Бывают пластинчатые и роторные. Обычно используются пластинчатые.
    Устанавливается в перекрестие приточного и вытяжного воздуховодов.
    Эффективность рекуперации зависит от параметров приточного и вытяжного воздуха, от их температуры и влажности.
    Для простоты расчетов можно исходить из того, что происходит 50% утилизация тепла. Таким образом на 50% снижаются расходы на нагрев приточного воздуха.
    Есть один минус - при минусовых температурах рекуператор будет обмерзать, поэтому нужно использовать либо предподогрев, либо байпас, обеспечивающий разморозку рекуператора.
    Расчет ведется по программе, для расчета нужны параметры воздуха: расход, температура, влажность (приточного и вытяжного)
     
  3. Михаил

    Михаил Гость

    Кто-нибудь имеет опыт работы с воздушными рекуператорами или
    регенераторами тепла вентиляционного воздуха? Хотелоь бы узнать о этом опыте.
     
  4. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Наиболее эффективный вид рекуперации - это роторный. Роторный утилизатор тепла/холода RECOnomic с высоким температурным КПД и низким сопротивлением, а также очень низким уровнем шума.
    Роторный рекуператор RECOnomic имеет высокий КПД утилизации тепла - до 85% при равных расходах притока и вытяжки, но при этом обеспечивает более низкое сопротивление. Высокоэффективный шаговый двигатель управляет скоростью вращения ротора, и, таким образом, уровнем утилизации тепла. В теплое время года ротор успешно используется для утилизации холода.

    RECOnomic - это наиболее эффективный из предлагаемых сегодня на рынке утилизаторов, что гарантирует низкие эксплуатационные расходы как для Вашей системы вентиляции, так и для системы отопления здания, - теперь она может быть значительно менее мощной, а период ее работы в холодное время - короче. То же относится к системе охлаждения - менее мощная холодильная машина, короче период ее работы, дешевле сети.

    За счет чего получен такой мощный утилизатор?
    За счет запатентованной Swegon функции ECO Flow, резко снижающей сопротивление ротора и одновременно заставляющей отработанный воздух отдавать максимальное количество тепла металлу ротора.
    Принцип ECO Flow:
    На узких участках воздушных каналов ротора ("каблуках") скорость воздуха резко возрастает, - примерно в 4 раза. После прохождения этого участка в широком участке канала происходит «взрыв» воздуха, при котором образуется турбулентный поток. Расстояние между "каблуками" ротора рассчитано так, что поток полностью «успокаивается» до следующего "каблука", отдавая всю энергию алюминиевой ленте ротора. img_139032.gif
     

    Вложения:

    • img_139032.jpg
      img_139032.jpg
      Размер файла:
      8,8 КБ
      Просмотров:
      13
  5. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    рекуперация тепла схема

    рекуперация тепла схема img_139033.jpg
     
  6. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    рекуперация тепла вид роторного рекуператора

    рекуперация тепла вид роторного рекуператора img_139034.gif
     

    Вложения:

    • img_139034.jpg
      img_139034.jpg
      Размер файла:
      3,3 КБ
      Просмотров:
      18
  7. Михаил

    Михаил Гость

    Благодарю Дмитрий за информацию. Хотелось бы узнать, что представляет из себя у данного регенератора пористая матрица. Это упорядочная с системами каналов или неупорядочная, как, например у американо-южнокорейской модели RecoupAerator, какой процент перетечек воздуха между каналами, как он с точки зрения обмерзания при низких температурах. Может дадите ссылку, где приведена эта информация.
     
  8. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Данное обjрудование Шведское SWEGON
     
  9. SV

    SV Участник

    Регистрация:
    31.03.08
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Спасибо,всем кто ответил.
     
  10. kat

    kat Активный участник

    Регистрация:
    27.11.08
    Сообщения:
    51
    Лайки:
    0
    Как вы поняли именно так, и спасибо вам за эту переписку я много об этом узнала, приму к сведению.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом