1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Ремонт котла

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем жорик1651, 21.12.2015.

  1. жорик1651

    жорик1651 Новичок

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    черкасская область город Смела
    Помогите пожалуйста,у меня сгорел циркуляционный насос газового котла daewoo dbg-160 ich. Можно ли поставить выносной насос в систему подачи теплоносителя, если можно то как? зарание спасибо.
     
  2. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    можно но не будет горячей воды,там самый простой трехходовой клапан врашение в одну отопление вращение в другую горячая вода ,нюанс шарик нужно убрать и на гвс отверстие закрыть или спать стук не даст,а так на отопление работает даже лучше чем со штатным крыльчатку желательно тоже убрать
     
  3. жорик1651

    жорик1651 Новичок

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    черкасская область город Смела
    Еще вопрос какое отверствие нужно глушить
     
  4. жорик1651

    жорик1651 Новичок

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    черкасская область город Смела
    глушить отверствие горячей воды это то что идет на маленький теплообменник?
     
  5. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    которое идет на вторичный теплообменник
     
  6. жорик1651

    жорик1651 Новичок

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    черкасская область город Смела
    Огромное спасибо ,герметиком высокотемпературным можно глушить
     
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    А подобрать замену?
     
  8. жорик1651

    жорик1651 Новичок

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    черкасская область город Смела
    вот я и думаю есть насос спрут а как и куда не знаю его ставить
     
  9. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    вам нужно подобрать идентичный по мощности и точкам крепления насос, ещё и такого же размера. В принципе насосы похожи по всем этим параметрам (кроме мощности), поэтому вам нужно переписать наименование на крышке насоса и потом у любого продавца или в интернете найти аналог или такой же насос.
     
  10. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    замены нет только родной,там однофазный на разное вращение влево вправо
     
  11. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    я вообще то проще поступаю подбираю коденсатор электролит и вталкиваю там резиновое уплотнение разберете поймете,да забыл надо снять провода с датчика протока воды
     
    Последнее редактирование: 21.12.2015
  12. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    вот только такой какой стоял ,а потеря горячей воды не большая потеря ,а так сносу нет если плата на семисторах считай не убиваемая не то что на реле ,и теплообменник если промыть тоже походит у нас по 8 лет отходили без сервиса но слабое место насосы ,а так получится одноконтурный
     
  13. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
  14. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    ему выбирать
     
  15. жорик1651

    жорик1651 Новичок

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    черкасская область город Смела
    поставил насос спрут в подачу теплоносителя, убрал шарик с трехходового клапана, и заглушил малый теплообменник и СЛАВА БОГУ все заработало.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом