1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Ремонт котлов Daewoo Gasboiler

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Игорь, 10.05.2010.

  1. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Если воздуха нет, то снять радиатор и проверить переходы и вентиля на наличие отложения солей.
     
  2. ВАДИМ

    ВАДИМ Гость

    здравствуйте.у меня установлен котел DGB-160MSC.год он проработал нормально,а на второй при розжиге слышны сильные хлопки,вчера ночью проснулись с холодными батареями,выключили-включили-работает до сих пор часов6.кто сталкивался-напишите
     
  3. striz

    striz Новичок

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Калининградская область
    Здравствуйте,люди добрые!
    Помогите советом,если в Ваших силах помочь.
    Проблема в следующем:
    котел DGB-130CH,при работе поднимает давление выше 3-х килограмм и соответственно сбрасывает воду. После двух-трех включений котел сбрасывает все давление и не включается.Котлу три года и это явление началось совсем недавно. Подскажите в чем проблема,и как ее "лечить".
     
  4. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    У вас ушол воздух из расширителя проблема что ни на есть житейская. Выключте котёл,снимите с котла переднюю облицовку, сбросте через клапан давление, а клапан оставьте открытым, внутри котла есть расширительный бачёк он находится слева, на нём есть ниппель как на автомобильном колесе, автомобильным манометром проверяете давление и если оно отсутствует или менее 1 атмосфера берёте автомобильный насос и доводите его до одного атмосфера, клапан сброса давления "он находится внизу" должен быть открытым. После всего этого "как давление в расширителе востановлено" закрываете клапан, ооткрываете запитывающий кран и доводите давление в системе до одного атмосфера.
     
  5. striz

    striz Новичок

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Калининградская область
    Большое Вам спасибо!!! Есть добрые люди на свете!!!
     
  6. Сергей

    Сергей Гость

    запищал зуммер и загорелась лампочка контроль, давление в системе нормальное, раньше падало, но после подпитки включался
     
  7. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Непорядок с давлением газа. Опять же - нужен прибор для измерения давления газа...
     
  8. Андрей

    Андрей Гость

    У меня такое было.проблема была из за того что небыла давление воздуха в рашерительном бачке который находитса зади катла я взял автомобильный насос и качнул 4 раза в штучер рашерительного бачка
     
  9. striz

    striz Новичок

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Калининградская область
    Здравствуйте,люди добрые!
    Проблема у меня в следующем:
    -После подкачки воздуха в расширительный бачок,
    котелок,марки Dey,перестал включаться,точнее не включается горелка.Насос,вентилятор работает,а горелка не включается.
    Зумер пищит,горит лампа контроля,ошибки никакой не показывает.Даже не знаю,что и делать!
    Помогите пожалуйста,если в Ваших силах.
    Заранее Вам благодарен.
     
  10. Николай

    Николай Гость

    Всем привет, мне нужен совет!Проблема в следующем:
    котел DGB-160 MSC 2009 года выпуска, полгода в работе,после использования режима горячей воды не может долго переключиться в режим отопления. При этом прыгает давление, котел быстро набирает температуру, отключается, снова запускается и так втечение 4 - 5 часов.Сейчас горячей водой не пользуюсь и котел работает только в режиме отопления без сбоев.Обращался в сервис, не дождешься.
     
  11. Николай

    Николай Гость

    Доброго времени суток!

    Начну с самого начала!

    Котел Daewoo DGB-130ICHLN

    Постоянно высвечивалась ошибка Е1, давление на 0 и котел отключается.
    Купил насос, т.к. не было. Теперь есть! Сбросил давление воды в системе отопления. Накачал до 1.5.
    Включил подкачку воды. Давление набралось до 2 атм.
    Включил насос и началось!
    Горелка стала включаться, работать 5-10 сек. и выключаться. Иногда котел отключается с пи-пи-пи, а иногда работает в таков жудком режиме...
    Ну чтобы дети не замерзли съездил на работу и приволок от туда обогреватель. Пока ездил, эта падлюка - Daewoo DGB-130ICHLN, заработала... Я почесал репу, включил подачу горячей воды...водичка пошла...выключил и эта ... Daewoo DGB-130ICHLN, опять стала работать в режиме в котором явно работать не должна...
    Помогите пжл. Дети мерзнут!!!
     
  12. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Указываем модель котла, желательно и дату выпуска(на стикере слева).
    Писк зуммера без указания ошибки означает проблему по газу. Проверить давление газа на входе в статике\динамике, а заодно,- идёт ли розжиг. Если все три параметра в норме, то во время розжига попробовать слегка прикрыть ладонью вентилятор. Если пламя появится - неправильно отрегулировано давление газа на горелку, если нет - прозваниваем катушки газового клапана.
     
  13. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Начало неплохое, но потом ничЧего не понял!
    Штатная ситуация при нехватке давления...
    Не понял: что за насос, которого не было???
    Опять не понял,- можно по-подробнее?!?
    Какой насос, где он стоит, что каким-то образом оказывает влияние на работу котла, и что именно происходит?!!!? :shok:
    "Иногда" - это при каком задании? И что значит "жуткий" режим? :sm019:
    Ну и...??? Дальше надо самому догадываться, что там у Вас происходит?
    Где хоть котёл находится? А то, может, рядом, и приехать сделать быстрее будет? :wink3: :grin:
     
  14. Николай

    Николай Гость

    Почему? на нескольких форумах размещал это сообщение, всем понятно, ни кто вопросов не задавал.
     
  15. Николай

    Николай Гость

    Нууу... как эта проблема решается??? Нужно накачать автомобильным насосом давление в р.баке!

    Почему не понял??? :shok:

    я сделал, как написано в этом сообщении, а потом скопировал и вставил в своё:

    Опечатался, конечно котел!

    :laugh1:
    Слава Богу, что уже всё закончилось! Заработал сам! :drinks:
     
Похожие темы
  1. Владимир Кондратьев
    Ответов:
    75
    Просмотров:
    83 221
  2. АЛЕКСЕЙ
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 660
  3. Михаил
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 676
  4. Карнивора
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 096
  5. Альберт Михайлович
    Ответов:
    24
    Просмотров:
    9 144
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом