Ремонт котлов Daewoo Gasboiler

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Игорь, 10.05.2010.

  1. Юрий

    Юрий Гость

    Вот спасибо...Ларчик то просто открывался. Завтра пойду в магазин покупать манометр. Заодно посмотрю на фильтра тонкой очистки чтоб по совету знатоков поставить перед котлом на "обратку". После установки отпишусь. Проблема ведь пока не решена.
     
  2. Юрий

    Юрий Гость

    Спасибо. Завтра после установки манометра в систему отопления разберу эту "черную коробочку с концевым выключателем". По результатам отпишусь.
     
  3. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Сколько лишних движений, а ведь вопрос ставился в ключе "срочно не замёрзнуть", для чего достаточно было просто снять клеммы с микрика и замкнуть их между собой! :wink3: :wink3:
     
  4. Николай

    Николай Гость

    Там ещё загорается Е1 на пульте, мне непонятно если давление упало ниже нормы, то откуда оно потом берётся для запуска котла?
     
  5. Борис

    Борис Гость

    у меня котёл DGB-130ich через какое то время после включения отопления подаётся звуковой сигнал и высвечивается ошибка Е8 Е10, котёл продолжает работать но постоянно идёт сигнал звукового предупреждения. в чем может быть причина?
     
  6. юрий

    юрий Гость

    Борис!Е8-это отказ датчика температуры.В котле на подаче два датчика.почисти их.один вставляется ао внутрь трубки подачи,другой на трубке почисть их ширкалкой от спичечного коробка.пошевели на плате разъемы от этих проводов.выключи и включи котел.если не поможет пиши будем подумать.
     
  7. юрий

    юрий Гость

    если котел встане опять,попробуй отверточкой вкючить микровыключатель\он находится на трубе обратки\включится значит забился проток на мебрану микрика.перекрой краны,сбрось давление,открути 4 саморезика и почисть проток.собери все и запускай котел.
     
  8. Юрий

    Юрий Гость

    Так в том то и дело, что когда я пришел с работы эта сволочь после нескольких часов простоя сама завелась и работает по сей день (хотя я уже был готов микрик отверточкой взбодрить). Я перед праздниками не стал в него лезть дабы не накликать беду и не сидеть в выходные без тепла, отопления и не вылавливать по всему городу пьяных мастеров у которых как всегда не окажется какой-нибудь дефицитной запчасти.
     
  9. Борис

    Борис Гость

    На котле стоит два датчика температуры, один предельной температуры, другой показывающий или регулирующий (не понятно), проверил датчик предельной температуры датчик стоит в КВ2 нормально замкнутый, датчик температуры реагирует на температуру воды, меняется сопротивление датчика. после того как запустил котёл давление манометра состовляло 2 кг через 3 часа опять запищала звуковая сигнализация что может быть?
     
  10. юрий

    юрий Гость

    Борис!По какому поводу запищал?
     
  11. Борис

    Борис Гость

    не понятно по какому поводу он пищит
     
  12. юрий

    юрий Гость

    Давление в норме?Код ошибки не показывает?
     
  13. Борис

    Борис Гость

    ошибки Е8 Е10 ЕЕ и табло температуры высвечивает 55 по нулям 23 потом опять по нулям и постоянно работает звуковой сигнал прерывистый
     
  14. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    E8 Отказ датчика температуры Датчик температуры закорочен или имеет обрыв, печатная плата
    Периодический дефект можно вычислить только, если "подкинуть" на какое-то время датчик NTC или плату.

    Или микрик барахлит (контакты окислились), или давление в котле на границе вкл-выкл, что позволяет поднапором насоса (0,2-0,3бар)периодически включать котёл (при открытии крана ГВС давление падает, и котёл опять переходит "критическую" линию - отключается).
     
  15. юрий

    юрий Гость

    ЕЕ-Это отказ вентилятора.котел че вообще заглючил?
     
Похожие темы
  1. Владимир Кондратьев
    Ответов:
    75
    Просмотров:
    83 224
  2. АЛЕКСЕЙ
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 660
  3. Михаил
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 676
  4. Карнивора
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 096
  5. Альберт Михайлович
    Ответов:
    24
    Просмотров:
    9 148
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом