Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Игорь, 10.05.2010.

  1. Борис

    Борис Гость

    какой датчик закорочен датчик предельной температуры или датчик контроля температуры в системе? и чем можно его заменить для проверки переменным сопротивлением можно?
     
  2. юрий

    юрий Гость

    отсоедени поочередно датчики.что произйдет?вентилятор работает?
     
  3. Борис

    Борис Гость

    при отсоеденении датчиков котёл останавливается, вентелятор работает, продувочный цикл котла в режиме подготовки к остановки
     
  4. Олеся

    Олеся Гость

    Добрый день занимаетесь ли вы ремонтом котлов ferroli? если да то как с Вами связаться...
     
  5. юрий

    юрий Гость

    Здравствуйте!Какие проблемы у Вас с котлом.обрисуйте ситуацию.
     
  6. Олеся

    Олеся Гость

    У нас выбило автоматику и котел не включается вообще,заменили предохранители и они сразу сгорели у нас подозрение на поломку платы...а ее в городе нет и небудет до конца месяца...
     
  7. юрий

    юрий Гость

    Какой у Вас ферроли?если турбо,то проверьте вентилятор.поставьте предохранители и отключите вентилятор.плата летит очень редко.если простой котел то проверьте насос.отверните крышку насоса и проверните отверткой.предохранители возможно горят из-за короткого замыкания в насосе или вентиляторе.идите от простого к сложному.проверьте фазировку котла.0 должен быть 0, фаза к фазе
     
  8. юрий

    юрий Гость

    По поводу моего местонахождения.Я живу в ХМАО.единственное связаться по скайпу
     
  9. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Создавайте отдельно тему,- здесь всё по Деу.
    Не стоит поддерживать беспорядок в теме.
     
  10. Алексей

    Алексей Гость

    Скажите пожалуйста если котёл DGB 160ICH при установке температуры на пульте 70С догоняет её до 65С и отключает горелку, это неполадки или так должно быть?
     
  11. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Нет,- температура отключения +5..7 сверх выставленной.
     
  12. Ахмед

    Ахмед Гость

    Котел daewoo160ICH 2007 года.
    При пользовании горячей водой температура быстро поднимается до 90 гр. После того как кран ГВ закрыт, вентилятор продолжает работать и температура медленно (5-7 мин) падает до 80-81 гр. На этой отметке пульт издает несколько раз звуковой сигнал и включается индикатор контроля. Никаких кодов ошибок пульт не показывает. Далее температура медленно (25-30 мин.) падает до 50 гр., индикатор контроля продолжает гореть, горелка не включается. Это все происходит при настройке отопления на отметке 60 гр. Ниже 50 гр. я не ждал, но на отметке 50 гр. он точно должен быть включить отопление. Дальше я отключаю пульт, открываю кран ГВ, чтобы слить остатка горячей воды, затем включаю пульт и автоматически зажигается горелка, а соответственно и отопление. Не знаю только кто будет постоянно дежурить у котла.
    Кто знает что-нибудь по такой теме, подскажите пожалуйста.
    Местных не дозовешься. Так что надежда как всегда на народ.
     
  13. Евгений

    Евгений Гость

    Купил квартиру,а бывший хозяин потерял инструкцию от котла daewoo dgb-160ichln если у кого есть скиньте, пожалуйста, а то не хочется с такой техникой обращаться методом "тыка".
     
  14. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    По сему видать - забит вторичный теплообменник. Только замена, благо дело - он не дорогой.
     
  15. Валерий

    Валерий Гость

    Котел daewoo DGB-400MSC 2010год .
    Отработал вчера после первого запуска 5-6 часов.Температуру в системе задал 80 градусов .За тем выключился и не включается(не поджига).Ошибка Е5.При включении с пульта запускается на 5 сек циркуляционный насос ,затем останавливается ,пульт пищит,мигает ошибка Е5....Давление в системе 1,5.На плате мигает свето диод 1 раз в сек.
    Подскажите где что посмотреть?Заранее благодарен за помощь.
     
Похожие темы
  1. Владимир Кондратьев
    Ответов:
    75
    Просмотров:
    83 224
  2. АЛЕКСЕЙ
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 660
  3. Михаил
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 676
  4. Карнивора
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 096
  5. Альберт Михайлович
    Ответов:
    24
    Просмотров:
    9 148
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом