Ремонт котлов Daewoo Gasboiler

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Игорь, 10.05.2010.

  1. Александр

    Александр Гость

    Я писал выше,но ещё раз уточню что пулт не показывает текущую т-ру в СО и ГВС, и отсутствует регулировка т-ры ГВС.При входе в меню,согласно вашим рекомендациям,выскакивает значение rt, при нажатии кн.7 значение можно изменить на rr.Жду вердикта(может в крапиву?).
     
  2. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Текущая температура СО отображается только в режиме установки значения теплоносителя, а ГВС регулируется тремя ступенями(указаны делениями струи лейки).
    И что происходит после подтверждения?
     
  3. Александр

    Александр Гость

    На регулировку ГВС даже значка не показавает.
    При замене rt на rr и подтвеждении ничего не происходит,во всяком случае,явного,может конечно в определённое время музыка включится,но это маловероятно.Хотелось бы узнать как сбросить пульт на заводские,на всякий случай...
     
  4. Александр

    Александр Гость

    А где можно найти полную версию вышеуказанного файла?
     
  5. mutabor74

    mutabor74 Новичок

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Котел Daewoo DGB-250KFC , столкнулся вот с какой проблемой: При включении котла (причём неважно какая температура отопления установлена на пульте),включается горелка и температура на пульте быстро поднимается до 99 после чего отключается,за короткое время падает до 80 и включается снова,цикл повторяется,причём до обратки отопление не продавливает. Насос разбирал,подключал движок отдельно,крутит в обе стороны без проблем.ГВС работает нормально,только приходится сразу открывать кран,а потом запускать котёл. Уважаемые форумчане подскажите в чём может быть дело ????? Я его уже несколько раз почти полностью разбирал и собирал, почистил что можно, результат 0.!!!! ПО-МО-ГИ-ТЕ СКОРО ЗИМА !!!!
     
  6. mutabor74

    mutabor74 Новичок

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Присоединяюсь, тоже хотелось бы, а то неоднократно читаешь на форуме "сбросить на заводские" а как никто так и не написал
     
  7. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Как он в таком случае ГВС греет? Переключение режимов ГВС происходит при мигающем значке лейки(либо при включенном водоразборе, либо выкл/вкл режима ГВС). Если значка лейки на ЖК экране нет, то меняем пульт.

    На семинарах у хитрых корейцев клещами вытягиваем, и то, не всегда удачно (дурят :ireful1: ).
    Зажата СО. Смотрим грязевик, "бутылочку", шланги и первичный теплообменник, после саму СО. Если всё в порядке, то возможно межвитковое замыкание обмотки в насосе.
    После скину, но полной версии не просите: это мой хлеб, поэтому я не выкладываю в сеть то, что нарабатывается годами.
     
  8. Александр

    Александр Гость

    Я больше скажу, у меня и ЖК зелёного цвета,синий вроде у всех.ГВС включается открытием крана и регулируется скорость протока и смесителем.....
     
  9. mutabor74

    mutabor74 Новичок

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    А не может быть что неисправен датчик потока? Такое чувство что котёл тупо работает на нагрев ГВС в не зависимости открыт смеситель или нет.Когда смеситель открыт температура на пульте показывает 60-70*. С СО всё нормально всё чисто,насос проверял, крутит в обе стороны.
     
  10. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    У всех зелёный, синий когда светится :smile3: .
    2+5+7 и подтверждение (3).
    Нет, не может. Пульт показывает температуру первичного кольца (тот, что греет вторичник). Значит, смотрим всё остальное.
     
  11. Роман

    Роман Гость

    Подскажите пожалуйста! При включении котел очень громко работает, вибрирует, потом на время звук исчезает - котел работает нормально. В чем причина?
     
  12. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Попросите местного спеца отрегулировать давление газа на горелке.
     
  13. Роман

    Роман Гость

    Это сложно?
     
  14. николай

    николай Гость

    здравствуйте почему горелка незажигается пока неприкроеш подачу водуха на турбине а открываеш тухнет? спасибо
     
  15. Александр

    Александр Гость

    Скорее всего нужно увеличить подачу газа в форсунки, а также почистить последние.
     
Похожие темы
  1. Владимир Кондратьев
    Ответов:
    75
    Просмотров:
    83 234
  2. АЛЕКСЕЙ
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 660
  3. Михаил
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 676
  4. Карнивора
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 096
  5. Альберт Михайлович
    Ответов:
    24
    Просмотров:
    9 152
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом