1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Ремонт котлов Daewoo Gasboiler

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Игорь, 10.05.2010.

  1. Александр

    Александр Гость

    Если правильно понял - котёл зажигается и сразу глохнет?
    1.Внутри горелки имеется жаропрочный изолятор - бывает,что крепёж ослабевает и пластина закрывает глазок,поэтому датчик не видит пламя и перекрывает газ.
    2.Если мешает плёнка - попробуйте её совсем убрать - а вдрук?
     
  2. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Замена датчика была?
    Никакого "вдрук". Это слюда, ищите только её. Без неё в камере сгорания образуется дополнительный подсос воздуха, плюс пламя с горелки может поплавить инфракрасный датчик.
    Поискать можно с любого корейского котла или у электронщиков. Если найдёте толстую, то слюда расслаивается.
     
  3. Роман-28

    Роман-28 Гость

    Подскажите пожалуйста котел дэу-160ich,в один прекрасный момент услышал сигнал на пульте,подошел посмотреть в чем дело индикатор мигает,выключил -включил не помогло,та же история,я ноги в руки и к спецам,за бортом то уже не май,приехал чудо-супер спец,открыл переднюю крышку котла осмотрел,ни чего не понял.Пламя в камере не пускается,вернее сказать розжиг срабатывает,через окошко видно что пламя появляется но его как бы сдувает-выдувает в трубу,вообщем его заключение менять вентилятор,да еще прикрываю рукою вентилятор пламя разжигается,только убираю руку опять тухнет.Подскажите люди добрые что сделать то или действительно менять вентилятор
     
  4. Александр

    Александр Гость

    А что вентилятор стал быстрее крутить?
    Со стороны спеца это развод.
    Может быть меньше идёт газ?
    Прочистите форсунки,сняв панель горелки -это очень просто.Продуйте всю топку компрессором.
     
  5. Михаил

    Михаил Гость

    [​IMG] [​IMG]
    Вот так всё сделал, через слюдовую пленочку датчик не видит, но через смотровое окошечко всё нормально работает. Поэтому и решил что датчик исправный. Хотя могу и ошибаться.
    Плюс на фоте видно, что на турбине стоит книжка, без неё почему то очень сильно гудит (напоминает боевой рог, очень низкий и громкий звук:shok: ). Но через слюдовую плёнку всё равно датчик ничего не видит.
    Где можно купить что нибудь вместо этой плёночки?
     
  6. Роман-28

    Роман-28 Гость

    Вентилятор крутит с бешенной скорость такое ощущение сейчас прогреет турбины и пойдет на взлет,а как узнать меньше газа идет или нет,за ранее спасибо
     
  7. Александр

    Александр Гость

    Молодец,правильно сделал,попробуй закрепить обычное стекло саморезами к горелке или оставь так.
    А по турбине - пужно очень тщательно проверить крепёж.
     
  8. Александр

    Александр Гость

    С права рядом с диодим есть два белых винта - попоробуй покрутить, только запомни изначальное положение, ну а насчёт вентилятора - то может действительно заменить и больше ничего не крутить.
     
  9. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край

    Хлопцы, такое ощущение, что у вас одинаковая проблема. Гипотетически:
    1. Котлу не меньше 4 лет, и никто не чистил первичный теплообменник ( я имею в виду наружнюю чистку ламелей теплообменника с полной разборкой камеры сгорания).
    2. При первом пуске никто понятия не имел, как котёл надо отрегулировать, и в таком режиме он мослал всё это время.
    3. Если собьёте настройки газа на горелке(те самые "два белых винта"), то хотя бы не поленитесь почитать мануал и правильно вернуть всё назад (простое указание меток не поможет).
    4. Из-за вентилятора тоже может быть такой дефект: он модулируемый, в нём стоит датчик Холла, и если вентилятор не сбрасывает обороты, то пламя срывает с горелки. Зажимая забор воздуха рукой, мы вручную регулируем газовоздушную смесь. Кстати, а какое давление газа на входе в статике и динамике?
     
  10. Игорь

    Игорь Гость

    При включении циркуляционного насоса давление в отопительной системе снижается, Это нормально или нет. Подскажите???
     
  11. Александр

    Александр Гость

    Давление за насосом снижается,а перед увеличивается.
    Вопрос возник в связи с тем,что при пуске котла давление падает,это связано с тем,что датчик давления стоит за насосом.
     
  12. Роман-28

    Роман-28 Новичок

    Регистрация:
    27.10.12
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Белгородская область
    Понимаете,дом был куплен уже с котлом,вернее сказать новый дом новый котел и по всей видимости вы правы что его никто не настраивал,по поводу давления жду понедельника что бы вызвать газовщиков померить давление газа,пока ни какие вентиля не крутил,котел немного постоял и вроде вновь заработал но заданную температуру не нагоняет а мослает постоянно такое ощущение что бедняге чегото не хватает.Сам я с Камчатки у нас по газу и котлам знают только из книжек а вот переехав в другой город столкнулся с этим чудом,и при его(котла)выкидах выгляжу как полный лох,помогите может есть кардинальное решение и возможно отделаться малой кровью
     
  13. виталий

    виталий Гость

    Здравствуйте все!Подскажите как правильно собрать и поставить трёхходовик на DGB130MSC Снимал его и переключатель потока,теперь назад никак?Снимал т.к при переключении котла из режима отопления в режим гвс в нём что то начинало тарахтеть(дребезжащий звук). Выходил из ситуации путём перещёлкивания стабилизатора напряжения.Не могу понять в каком положении должен быть резиновый шарик в тх клапане.По ходу разбора могу предположить,что дребезжание происходило в переключателе потока,а не в тхклапане.Подскажите что нибудь,заранее спасибо.
     
  14. Александр

    Александр Гость

    Так сложно дать правильный совет.
    Есть один совет - не бойтесь техники и больше экспериментируйте.
     
  15. евгений

    евгений Гость

    У меня проблема падает давление в системе и капает вода с фильтра что нужно делать
    :shok:
     
Похожие темы
  1. Владимир Кондратьев
    Ответов:
    75
    Просмотров:
    83 237
  2. АЛЕКСЕЙ
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 660
  3. Михаил
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 676
  4. Карнивора
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 096
  5. Альберт Михайлович
    Ответов:
    24
    Просмотров:
    9 153
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом