Ремонт котлов Daewoo Gasboiler

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Игорь, 10.05.2010.

  1. Max

    Max Гость

    Подскажите пожалуйста. Котел 130 ich,второй сезон, устанавливали сами, сервиса нет и в помине, начало падать давление и котел останавливается, по совету продавцов поставили в систему мембранный расширительный бак на 8 л (площадь 50м), котел перестал выключаться но появилась следующая проблема: при включении ГВС датчик давления на передней панели спустя 4-5 сек скачет как сумасшедший с 1,5 до 3 атмосфер (может и больше деления ток до 3х) с таким нездоровым стуком. :blush:
     
  2. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Налицо проблема с расширителем: в старом давление со временем пропало, а в новом с магазина не сбросили лишнее,- вот вода его и не продавливает.
     
  3. fatdem

    fatdem Новичок

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Посоветуйте что лучше предпринять. Был скачок напряжения, сгорел электросчетчик, проблемы с занулением. Починили, свет дали. Котел DGB-130ICH был подключен через выпрямитель Defender 600 VA Voltage Regulator (был навязан местным сервис центром при установке котла, теперь как выяснилось напрасно). При включении котла еще до включения пульта появился новый шум, которого раньше не было, при включении отопления или горячей воды индикатор горелки на пульте загорается, потом тухнет и появляется индикация Е3. Грешили на насос, сняли проверили, работает (хотя горелой изоляцией от него воняло). Тогда, мастер, сказал что скорей всего плата. Предохранители на ней целые, питание на насос подается. Визуально заметен сильно почерневший элемент 0607TLP560J. Мастер из сервис-центра сказал, что заменить плату будет стоить 4,5 тыс. руб, что ремонтировать их никто не берется. Собственно вопрос, если дело все-таки в плате реально ли ее реанимировать, и если нет какова средняя ее стоимость. Сам проживаю в Краснодарском крае в 200 км от Краснодара.
    Извините, за пространное сообщение, надеюсь на ответ
     

    Вложения:

    • file_233138.jpg
      file_233138.jpg
      Размер файла:
      518,9 КБ
      Просмотров:
      86
  4. sand61111

    sand61111 Участник

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Запорожье
    Ребята подскажите.Котел DGB-160ICH в работе с 2005г.Временами при зажигании горелки происходят хлопки,причем довольно сильные,что даже соседи прибегают и спрашуют ,что у Вас взорвалось.Частота этих хлопков по-разному,иногда 1-2 в месяц,иногда тишина месяца 2-3.Даже летом,когда отопление выключено,бывает "бахнет".При этом котел не выключаеться.Да,хочу сказать,что у меня от наружной стены до котла расстояние где-то 4м,поэтому при монтаже котла, я вынужден был удлинить заводские трубы дымоход и вентиляцию котла оцинкованной трубой такого же диаметра и идут они две горизонтально с небольшим уклоном от котла,а соединяються с заводскими уже при проходе через наружную стену.Заводских удлинителей я не нашел.Возможно проблема в этом,что в зависимости от атмосфер.давления выхл. газам не хватает усилия чтобы пробить эту длину с воздуха и колнденсата,или это мой "бред".Хотя в руководстве написано что допускаеться удлинить до 6м. Спасибо за ответы.
     
  5. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Ремонтируется плата элементарно, но целесообразней ею замена, тем более, что цена довольно приемлемая (ремонт у меня обойдётся 2,5 т.р.) .
     
  6. sanek668

    sanek668 Новичок

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Саратовская область
    Добрый день , установил котёл DGB - 130msc 2010 год выпуска. греет нормально, но при работе сильно шумит практически свист стоит на всю комнату, во время работы открыл переднюю крышку шум идет от вентелятора если рукой прикрыть его то шум почти пропадает, такое впечатление что он крутит с огромной силой, подскажите может можно ему скорость вращения уменьшить или еще что то можно сделать., пробовал и трубы снимать и закравать их ,но нечего не помогает
     
  7. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    В этом котле, для обеспечения оптимальной газовоздушной смеси, скорость вращения вентилятора модулируется относительно давления газа на горелке. Настройки мин. и макс. давления выложены на предыдущих страницах.
     
  8. Владимир

    Владимир Гость

    Здравствуйте! кател DKB130 выскакивает ошибка E1 кател тухнет, не знаю что делать давление в системе прыгает от 1 до 2,5 потом кател отключаеться хотя иногда давления показывает 1 атмосферу,подкачивал давление в расширительном бочь до 1,5 атмосфер без изменения,ночью приходиться вставать насосом с водой подкачивать калонка загораеться, часов на 5-8 хватает и все по прежнему,и так каждый раз.
     
  9. олег

    олег Гость

    Подскажите что значит код ошибки Uo на пульте управления котла DGB-200 MSC. заранее спасибо
     
  10. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Означает, что у кого-то ручки шаловливые! :grin: Сбрось на заводские настройки! :wink3:
     
  11. олег

    олег Гость

    Спасибо попробую, но думаю не изза ручек, случилось когда мороз вдарил, а система газоснабжения новая, говорят конденсат имеется, к тому же при попытке пустить котел в комфорках газовой плиты горение почти прекращается (чего до морозов не наблюдалось) :scratch one-s head:
     
  12. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Измерение давления газа на входе в статике\динамике являются неотъемлемой частью при ремонте котла...
     
  13. Алексей

    Алексей Гость

    dgb-200 ich при работе отопления включаешь горячую воду и котел на отопление начинает работать циклами по несколько секунд .Если отопление выключить и вкл. все работает нормально.И так на любых режимах отопления .Это нормально или непорядок?Подскажите плиз!
     
  14. rark

    rark Гость

    здравствуйте, котёл DGB 160ICH в последнее время начал замечать что при нагреве в режиме отопления с 64 до 74 градусов, появилось шипение, то есть так бутто электро чайник закипает. ш ш ш ш ш ш ш !! :grin: как только проходит барьер температуры 74С шипение исчезает. Включаю горячую воду на максимум хоть бы хны, тишина никакого шипения! шипит не то что бы сильно, но всё же неприятна мысль что накроется в такие то морозы!! да ещё... при температуре воды в том же диапазоне 64-74 стал слегка постукивать шарик на двухходовом! Какие есть предположения??? то что двухходовик менять надо это понятно, но не ужели ещё и основной теплообменик гавкнул??? тогда почему при ГВС не шипит???
     
  15. Алексей

    Алексей Гость

    Все разобрался ! Если воду вкл. на несколько секунд то котел не успевает понять это а стоит включить на минуту то в отопление переходит нормально не циклюет ! Спасибо за "быстрый и развернутый" ответ!
     
Похожие темы
  1. Владимир Кондратьев
    Ответов:
    75
    Просмотров:
    83 213
  2. АЛЕКСЕЙ
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 660
  3. Михаил
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 676
  4. Карнивора
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 096
  5. Альберт Михайлович
    Ответов:
    24
    Просмотров:
    9 141