Ремонт котлов Daewoo Gasboiler

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Игорь, 10.05.2010.

  1. bujhm1970

    bujhm1970 Участник

    Регистрация:
    15.11.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область.
    Здравствуйте Уважаемый. Такой вопрос. Дня четыре назад были проблемы с падением давления.Проверил РБ. воздуха не было совсем. Благодаря этому форуму провел закачку расширительного бака, закачал в него 1 бар. Давление стабилизировалось, теперь держится на уровне 1 бар, и не прыгает вообще. То есть РБ не убит. Вопрос, нужно ли докачать РБ до давления выше чем в СО? Я бы сделал, не лентяй. Просто нравится теперь как котел держит давление. И еще, манометр не стрелочный, а просто горят светодиодики зеленые. Плохо давление точно отследить. Летом врежу нормальный. Еще много чего надо сделать, все на форуме узнал. Вещь очень полезная. Спасибо!!!
     
  2. bujhm1970

    bujhm1970 Участник

    Регистрация:
    15.11.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область.
    Да. Еще. Почему нельзя докачать давление не сливая воду из котла? Давление в системе подпрыгнет, это понятно. А потом слить излишки до нужного давления?
     
  3. soldat

    soldat Новичок

    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г.Реж Свердловской области
    Площадь - около 200 м2 , плюс теплый пол по первому этажу. Дело в том, что падает температура в самих батареях.
     
  4. zolotnik777

    zolotnik777 Участник

    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Низкая уличная температура скорее может повлиять на падение давления газа в магистрали из-за его охлаждения и увеличения разбора потребителями. Но судить об эффективности работы котла надо не по температуре радиаторов, а по температуре теплоносителя в котле. Например, переведите котел в режим работы по температуре теплоносителя 80*С и если показания фактической Т на пульте будут свидетельствовать, что он поддерживает эту Т, то с котлом всё нормально, а причина "холодных" батарей недостаточная циркуляция (нужно ставить доп. циркуляционный насос) или плохая теплоизоляция дома. Котел-то у вас мощный.
     
  5. zolotnik777

    zolotnik777 Участник

    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Теплые полы могут "садить" батареи. Попробуйте уменьшить на них подачу.
     
  6. bujhm1970

    bujhm1970 Участник

    Регистрация:
    15.11.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область.
    А мне. А мне. ответьте?????
     
  7. zolotnik777

    zolotnik777 Участник

    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Потому-то лучше и делать давление в РБ выше на 20%, иначе при подпитке можете перескочить ваш 1 бар и эффективность РБ резко уменьшится, что может выйти боком при высоких Т нагрева.
     
  8. soldat

    soldat Новичок

    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г.Реж Свердловской области
    Если ставить доп.насос , то как система будет циркулировать в случае переключения котла на режим нагрева горячей воды?
     
  9. zolotnik777

    zolotnik777 Участник

    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Так же как и без него, только при разборе ГВ он будет работать вхолостую.
     
  10. bujhm1970

    bujhm1970 Участник

    Регистрация:
    15.11.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область.
    По поводу РБ понятно. Завтра займусь.Вопрос такой. На улице мороз. Горит циркуляционный насос. Не дай Бог конечно. Но есть насос дополнительный в СО. Понятно что он не реверсивный. Можно ли выключить с пульта ГВС. На плате поставить перемычку где подключен насос. Будет ли работать котел ?
     
  11. zolotnik777

    zolotnik777 Участник

    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    В моделях DGB ...MSC по-моему с 2010 года насос нереверсивный, а переключение на ГВС -- трехходовым клапаном. В вашем предполагаемом случае и с реверсивной конструкцией насоса, и если в момент его выхода из строя он будет в положении ГВС, то как временная мера: насос отсоединить от платы, разобрать корпус шарика и поставить шарик в нужное положение или демонтировать насос и приладить патрубок-перемычку между корпусом фильтра и подачей на основной теплообменник. Обязательно перекрыть подачу ХВ к котлу, чтобы исключить ненужные срабатывания датчика протока. В плату лучше не лезть, там всё не так просто и можете только добавить проблем.
     
  12. bujhm1970

    bujhm1970 Участник

    Регистрация:
    15.11.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область.
    Все. Я понял. Значит все таки обмануть систему можно. Ну это я так, на самый крайний случай. А так у меня котел приобретен в 2014 году. Так что насос скорее всего нереверсивный.
     
  13. zolotnik777

    zolotnik777 Участник

    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Тут важен не год, а модель:ICH или MSC.
    Насчет "обмануть систему", тут я не уверен, проверяется ли при самодиагностике исправность насоса, если да , то к фишке насоса можно подсоединить лампочку 220В, чтобы сэмитировать его работу.
     
    Последнее редактирование: 22.11.2016
  14. bujhm1970

    bujhm1970 Участник

    Регистрация:
    15.11.16
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область.
    У меня msc 130. Аппарат нормальный. Третий сезон работает. И это еще фильтров нет нигде. Только общий на дом. Простенький самый.
     
  15. zolotnik777

    zolotnik777 Участник

    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    У меня msc100 шесть лет работал без нареканий, а потом стала выскакивать неисправность Е07, перезапуск пару недель помогал, а потом ушел в полный аут, не светился даже пульт. Хоть это и было в конце лета, но без гор. воды не айс. Что проблема с платой определил сразу: на разъеме к пульту 1В вместо 12В. Внешним осмотром не выявил подгоревших деталей. Новая стоит от 6500р., ремонт от 3500, купил с разборки за 2000. Инфы по ремонту плат газ. котлов практически нет, поэтому будучи далеким от радиоремонта начал изучать вообще тему неисправности импульсных блоков питания, и теперь имею представление о нашей плате, такое, что смог определить неисправную деталь, которая стоит 12р, заменил и теперь имею запасную плату. На этой плате самая дорогая деталь 120-150р в рознице и красная цена ей 2500 новой. Как-нибудь поделюсь своими знаниями, чтобы не потакать дилерам в их заоблачных ценах .
     
    admin нравится это.
Похожие темы
  1. Владимир Кондратьев
    Ответов:
    75
    Просмотров:
    83 269
  2. АЛЕКСЕЙ
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 661
  3. Михаил
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 680
  4. Карнивора
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 096
  5. Альберт Михайлович
    Ответов:
    24
    Просмотров:
    9 163
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом