1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Ремонт новой газовой колонки Электролюкс - после 10 мин. работы начала самостоятельно отключаться

Тема в разделе "Водонагреватели, колонки и бойлеры", создана пользователем Алексей Подмосковный, 15.02.2006.

  1. androgen

    androgen Новичок

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Здравствуйте! Колонка электролюкс GWH 285 ERN NanoPro перестала включаться. Но если погорит газ на плите минут 20, то включается. Что можете посоветовать?
     
  2. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    - понятие растяжимое. Искры нет? Искра есть, но не загорается? Или ........?

    А если 5-10 минут, то не включится?
     
  3. androgen

    androgen Новичок

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Искры нет. Через 5-10 минут не включится. Вчера вообще перестала включаться. Мрак какой-то.
     
  4. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Разбирайте вод.часть и смотрите мембрану, а там будем смотреть.
    Напор воды есть?
     
  5. Gen

    Gen Участник

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Помогите пожалуйста! Газовая колонка DEMIR DOKUM D-250-S. После загорания фитиля при повороте ручки влево гаснет фитиль. Раньше он хоть иногда оставался гореть и загорались горелки при открывании воды, сейчас постоянно гаснет. Хороших специалистов не знаю, приходится всё осваивать самому. Подскажите, кто знает, поскорее.
     
    Последнее редактирование: 08.06.2014
  6. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Например фитиль не греет термопару. Чистить фитиль.
     
  7. Gen

    Gen Участник

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Фитиль горит хорошо, термопара в огне. Но от обоих датчиков наверху давно уже отсоединены трубки, т. е. от термопары одна трубочка идёт к газовому блоку, а вторая висит в воздухе. Получается, что термопара отключена? При всём этом колонка до сегодняшнего дня работала. \как бы её запустить?
     
  8. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Что за трубки? Может провода? Фото дайте. Фитиля тоже.

    Это то, что датчик на вытяжку, он должен замыкать цепь, попробуйте замкнуть(а так он должен быть на месте).
    Если это не поможет, то сама термопара сдохла. Менять или ....
     
  9. Gen

    Gen Участник

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Действительно, это провода, но жёсткие и похожи на медные трубки. Два верхних датчика включены последовательно, но провода с них сняты. Сегодня пришёл газовик, замкнул эти 2 провода межу собой и колонка заработала. Спасибо ,Славик, сегодня купались по-человечески.
     
  10. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    И как
    ???
     
  11. Gen

    Gen Участник

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    оба эти повода были замкнуты на корпус, возможно у одного пропал контакт.
     
  12. Lesenok1990

    Lesenok1990 Участник

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Здравствуйте. газовая колонка Electrolux GWH285ERN данную модель приобрели несколько месяцев назад. Устанавливали сами и в связи с этим гарантии на нее нет. поставить на гарантию стоило 2500р. мы решили сэкономить, т.к. расхваливали, что с этой колонкой ничего не будет...самая лучшая и т.д..
    Так вот случилась беда, в ней стоит автоматический поджиг или как это называется и когда открываешь кран, колонка сама зажигается, и слышна пьеза или что то вроде того, что поджигает газ, так вот дело в том, что иногда это плохо слышно...звук немного другой и она иногда дольше зажигается, а газ то подается и слышно сильный хлопок, т.к.газ там скапливается и потом кое как искра попадает на него. а иногда вообще не срабатывает этот поджиг, просто идет газ...и ничего не щелкает. в чем проблема? может подскажите...? Батарейку меняли
     
  13. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 650
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Спустите чуть ниже планку с электродами, и как говорится, будет Вам счастье(должно быть)!
     

    Вложения:

    • f (196).jpg
      f (196).jpg
      Размер файла:
      86,8 КБ
      Просмотров:
      36
  14. Lesenok1990

    Lesenok1990 Участник

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    поможет даже если он иногда не срабатывает? всмысле не искрит?
     
  15. Lesenok1990

    Lesenok1990 Участник

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    поможет даже если он иногда не срабатывает? всмысле не искрит? его не слышно даже
     