1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Резервуары для отходов заполняются почти мгновенно.

Тема в разделе "Септики, ЛОС, АУ", создана пользователем Елена, 07.09.2011.

  1. Елена

    Елена Гость

    Не особа сильна в формулировках, сразу прошу прощения у знатоков и специалистов.

    Дома септик, резервуары заполняются почти каждые 5 дней.
    В чем может быть проблема?
    Два человека столько отходов не могут производить..
    К кому обращаться?

    Заранее спасибо за любую помощь!
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Так у Вас септик или резервуар-накопитель?
    Грунтовые воды на какой отметке?
     
  3. Елена

    Елена Гость

    Септик, а вот про грунтовые воды узнать пока не смогла
     
  4. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    А они у вас сами про себя сказали!
    А что происходит на 6 день? Как резервуары опорожняются?
    О какой объемной емкости говорим? Может у вас там 200 литров всего..
     
  5. Елена

    Елена Гость

    Вода сливается, но резервуар с осадком, похоже, заполняется грунтовыми водами..
     
  6. bnn062

    bnn062 Активный участник

    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    225
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Может быть рядом проходит водопровод в котором "прохудилась" труба?
     
  7. Виктор-

    Виктор- Гость

    Куда сливается?
    Кем сливается?
    Как сливается??
    Что из себя представляет резервуар? Из чего сделан?
    Вы можете пояснить толком???????????? :sorry2:
     
  8. k1k2.ru

    k1k2.ru Участник

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    30
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте Елена.
    Септик подразумевает механическую систему очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (септик состоит из трех камер, каждая камера по объему ровна суточной производительности загрязненного стока из жилого дома + 25% на неравномерность стока).
    Далее при механической очистки обязательно должно быть поле почвенной фильтрации из расчета 25-40 литров на 1 м2 поля в сутки.
    При высоком уровне грунтовых вод есть 2 варианта решения:
    В1- сделать отсекающий дренаж для предотвращения затопления поля ПФ.
    В2- разместить поле ПФ выше уровня гр.вод на 1м
    При правильном монтаже комплекса ЛОС и любых территориальных условиях система будет работать. РАБОТАТЬ!!!
    Более подробно в личном сообщении
    С Уважением
    Боровков А.В.
     
  9. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Почему именно из трех?
    А-а-а, эт тот, что Вы продаёте, из трех состоит ))
     
  10. k1k2.ru

    k1k2.ru Участник

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    30
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте Андрей.
    Суточный объем стока должен проходить очистку и отстаиваться на ЛОС не менее 3х суток.
    С Уважением
    Боровков А.В.
     
  11. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Ерунда. Это объем септика считается, как трехсуточный объем стока. А отстаивается там сток гораздо меньше, особенно в режиме постоянного сброса.
    И спросил я не про это, а про то, почему именно три камеры
     
  12. k1k2.ru

    k1k2.ru Участник

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    30
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    цитата "Всегда рад общению. Но техническому, не в режиме голословного бодания на ровном месте"
    Андрей Ратников


    Уважаемый Андрей, существует ряд СанПин. МУ ознакомьтесь с ними. именно на такие вопросы там есть ответы.
    Вам как специалисту полезно будет!!!
    С Уважением
    Боровков А.В.
     
  13. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Да что Вы говорите? )))
    И в каком из них написано про три секции? )))
     
  14. k1k2.ru

    k1k2.ru Участник

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    30
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "Уважаемый" Андрей
    Прочитав, ваши высказывания про очистные сооружения и их использования, Я пришел к выводу, что Вас можно привлечь к ответу перед законом РФ за распространение заведомо ложной информации и ввод в заблуждение добропорядочных граждан, пользуясь их не осведомленностью по данной теме!!!

    Боровков А.В.
     
  15. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    А опровержение заведомо ложной и распространение заведомо правдивой информации от г-на Боровкова А.В. воспоследует, или сразу в суд побежите? ))
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Септики, ЛОС, АУ