Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем странник78, 31.12.2007.

  1. странник78

    странник78 Гость

    Вот вы тут фаза ноль и все такое))) А у меня беда))) Движок от станка защитить надо, а как если пусковые аж по 250 А, а рабочий всего 15?)) Забацали двойное переключение, но щит управления старый, и защита от перегруза и кз пробки? Будьте ласками, скажите мобыть РКЗ впихнуть, а если да то как правильно подобрать? Мощность движка 18,5 кВт)))
     
    Последнее редактирование модератором: 12.05.2016
  2. electro

    electro Активный участник

    Регистрация:
    30.09.07
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
  3. Boris

    Boris Гость

    Что-то вы путаете. Рабочий 15А, а пусковой-250А? Это 17 номиналов? Для погружного насос-9 номиналов, это 135А было бы. Ставите автомат с хар. Д, на 20А. Дефицит, однако. Ну, для полноты-контактор надо бы с тепловым реле. А в чё проблема то?
     
  4. странник78

    странник78 Гость

    Был бы счастлив путать, но мерили тремя клещами, расхождение минимальное((((( Пусковой ток на каждой около 250 А, а потом когда движок раскручивает маховик то ток падает до 15 А. Из-за такой разницы собрали двойное включение звезда-треугольник, с задержкой через РЭВ на 25 сек. Но вот насколько тепловую выставлять, вот что терзает?
     