Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Антоний, 18.05.2008.

  1. Пушкарёв

    Пушкарёв Гость

    Если производитель заявляет ,что нормальная температура окружающей среды для данного провода +70, +150 или +200гр., значит при этой температуре не происходит стремительного старения материала, используемого в изоляции. провод служит столько, сколько ему положено.
    Такие токи гонять никто не собирается, я просто хотел сказать, что проводу 1,5кв.мм ничего не будет пока 16А автомат будет удерживать повышенный ток в течение какого-то времени до срабатывания теплового расцепителя. Не сгорит он и срок службы его не сократится.

    Что значит предельно допустимый? Что 30А через него пропустить нельзя? Можно, но при этом он нагреется не на 30гр. (до +55гр. при окружающей температуре +25гр), а больше.
    А если провод рассчитан на температуру окружающей среды не +25, а +70гр.? Ну нагреется выше +55 при токе выше 27А и всё.
    А если окружающая температура у вас не выше +5гр., опять же допустимые токи будут другие. См. таблицу поправочных коэффициентов на токовые нагрузки.
    Таблица предельно допустимых длительных токовых нагрузок указывает токи для проводов, рассчитанных на работу при температуре окружающей среды +25гр. На провода с более высокотемпературной изоляцией токовые нагрузки можно увеличить без всякого вреда для изоляции.
    О потерях в проводах разговор не идёт. С этой точки зрения, естественно, предпочтительнее большее сечение.

    ...довольно долго. и опять же - ничего страшного не случится.
     
  2. Тихомиров

    Тихомиров Гость

    СВЧ 2.5квт + чайник 2квт. + + +, да мали что. А если всё окажется в одной линия. Киловат 6 можно набрать спокойно. Если автомат (16А.) имеет тепловой расцепитель - отключится однозначно. + - лапоть зависит от конкретной кривой конкретного автомата. Об автоматах только с магнитным расцепителем говорить не будем. Там речь о КЗ, а не о нормальной работе. Вводов на розетки нужно два в каждое помещение. Проще с ними работать (при необходимости), а на кухне для разгрузки. Лично я не хотел бы, чтобы у меня в квартире, в линии были токи 25А.
    Поэтому и автомат 25А. - великоват. Нужно зарание спланировать ваше оборудованиеи равномерно раскидать (в соответствии с нагрузкой) розетки на два ввода.
    Электро плита разговор отдельный и ввод отдельный. На мощный водонагреватель (встречаются проточные до 5 квт) тоже нужно отдельную линию.
     
  3. Антоний

    Антоний Активный участник

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    186
    Лайки:
    0
    А что это за провода?
    Откуда таблица?
     
  4. Тихомиров

    Тихомиров Гость

    Ищите с фторопластовой изоляцией. На мой взгляд глупость.
     
  5. Андрей

    Андрей Гость

    С огнем играетесь. Сейчас такая эргономика, потом квартиру продадите или ремонт сделаете, будет другая эргономика, а о проводах забудете.. О экономии на проводах вспоминают только после пожара.
    Например, у меня жена не очень задумывается о нагрузках и часто делает все одновременно - работают стиралка, посудомойка, электро-духовка, микроволновка и еще бог знает что можно включить. 6КВт очень легко достигается. Вводной провод 6кв мм становится теплым даже на 4КВт, что будет с проводом 2.5 не знаю, но кажется до пожара не далеко.

    На 2.5 лучше поставить 16А автомат и периодических его включать, если вырубит от чрезмерной нагрузки, чем дожидаться пожара.
     
  6. Алексей

    Алексей Гость

    Смотря какой автомат Вы будете ставить. Многие автоматы разделяются по типу защитной характеристики (кривая) - А, В, С и D....в заказных номерах, могут обозначаться как - 5,6,7 и 8 соответственно. Эти типы характеристик различаются по своим свойствам. Тип А - больше для освещения..плохо держит пусковые токи (при включении пылесоса может и срабатывать)да и нагрузка тоже недолговременна (чайник можете и недокипятить). Типы В и С соответственно с лучшими характеристиками...про D не говорю, это уже больше промышленный тип. Обычно ставят тип С и живут долго и счастливо...но под него..(соглашусь с товарищами выше)лучше ставить провод в 2,5 кв., нежели его пробъет где то в стене. Можно поставить автомат с типом В и проводом 1,5 кв...но это из теории...на практике такого не встречал.
     
  7. Пушкарёв

    Пушкарёв Гость

    Например, ПРКА, с изоляционно-защитной оболочкой из кремнийорганической резины повышенной твердости. Эксплуатация при окружающей температуре от –50 до +180ºС при фиксированном монтаже внутри осветительной арматуры, электроплит, жарочных шкафов и других бытовых электронагревательных приборов. Это специальные провода, не для обычной домовой проводки.
    Но дело не в этом, а в том, что для ПВХ изоляции нормальная окружающая температура +70гр, при которой изготовитель даёт срок службы 25 лет. Провод 1,5кв. мм (медь) при токе 23А (этот ток может поддерживаться 16А-автоматом достаточно долго) нагреется выше +55гр (при этой температуре ПУЭ ограничивают ток для такого провода 17А), что никак не скажется на его работе и долговечности, т.к. ПВХ изоляция допускает температуру окружающей среды +70 плюс допустимый нагрев на 30гр (по таблице длительных токов).

    Из ПУЭ, вестимо. Глава 1.3, Таблица 1.3.3.
     
  8. Тихомиров

    Тихомиров Гость

    Алексей из вашего же ответа следует,что характеристика "В" для дома предпочтительней. Дома не бывает больших пусковых токов.
    Ремонт в разгаре. С разводкой кухни не закончил, поэтому и автоматы были временные (сейчас уже постоянные). 10 амперник (В)спокойно держит микроволновку и чайник, а шлифмашинку 2.5квт отключает сразу (срочно поменял), а вот 16А тоже "В" уже держт. Но ведь квартира не для пром. оборудования. И движков мощных в квартире нет.
    Я работаю в основном с электроникой. Импульсные блоки питания имеют большой пусковой ток, но очень короткий. Автомат не успевает сработать, поэтому даже разработчики рекомендуют "В".
    Если это свой дом и там есть мастерская с силовым оборудованием, тогда другое дело, но только на мастерскую. Я привел пример шлифмашинки. Так же отключит цепная электропила. В обшем оборудование с электродвигателем мошностью более 2 - 3 квт.
     
  9. игорь

    игорь Гость

    Электроплита если видели провод подключен минимум 4квадрата и если включить 4блина + электродуховку когда жены начинют готовить к празднику то там уже и 25А не поьожет,ставили 32А
     