1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Сборка квартирного щитка. Нужна помощь

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Иван1111, 09.03.2016.

  1. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    О безопасности уже позаботился: есть СУП, незаземлённые части находятся вне досягаемости прикосновения и т.д.
     
  2. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    АС., тема УЗИП непроста и в один пост никак не уместится :smile3: Вот Вам небольшой альбом от Хакеля для разных систем заземления. Если что - применение УЗМ необязательно.
     

    Вложения:

  3. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    Нужно ли платить за пломбировку счётчика при самостоятельной установке (замене на новый)?
     
  4. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Категорически - нет!
     
  5. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    А есть какая-нибудь ссылка на нормативно-правовой документ?
     
    Последнее редактирование модератором: 11.06.2016
  6. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Не помню. А в чем у Вас проблема?
     
  7. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    Просто хочу упредить возможные поборы, сославшись на закон.
     
  8. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Просто созвонитесь со сбытом и выясните; уверен - проблем не будет.
     
  9. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    Спасибо
     
  10. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    Нашёл ответ на свой вопрос: постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 п. 81.8; 81.9; 81.14, а также № 442 от 04.05.2012 п. 8
     
    Немец нравится это.
  11. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    81.13. Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан незамедлительно известить об этом исполнителя, сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности). В случае если требуется проведение демонтажа прибора учета, исполнитель извещается о проведении указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж выполняются в присутствии представителей исполнителя, за исключением случаев, когда такие представители не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в извещении.

    Необходимо соблюдать все правила замены приборов учета. Когда самостоятельно меняете - вот три пункта:
    1. Письменно известить поставщика эл.энергии о предтоящих демонтажных/монтажных работах работах.
    2. В назначенное время произвести замену электрического счетчика.
    3. Отнести поставщику электроэнергии заявку на ввод ИПУ в эксплуатацию.
    После этого прийдут контролеры от представителя и опломбируют прибор учета.

    В каких то городах не соблюдают досконально все пункты и можно менять, а потом звонить, но лучше во избежания недоразумений, произвести всю процедуру официально.
     
    Последнее редактирование: 21.07.2016
  12. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    Как специалист специалисту, в приложенной схеме HS55 и В80 -- что это?
     
  13. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Угольный разрядник, не несущий угрозы возникновения сопровождающего тока. Применяется в цепях фаза-нейтраль.
    Газовый разрядник; применяется в цепи N-PE, где сопровождающий ток практически невозможен.
     
  14. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    А если проще
     

    Вложения:

  15. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Туда не варистор нужен, а разрядник, тот же HS55. Варистор на первой ступени защиты спечется при первом же ПУМ.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом