Сборка квартирного щитка. Нужна помощь

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Иван1111, 09.03.2016.

  1. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    1. "Категорически нельзя использовать автоматические выключатели для защиты УЗИП от сопровождающих токов. Только предохранители". Почему? Ведь время-токовые характеристики плавких предохранителей и автоматов примерно одинаковые.

    2. В схеме вводной автомат С32 предпологается заменить на дифавтомат ЕКФ С25 0,03А (не знаю, стоит ли, хотя он может продублировать групповые дифы, тоже ЕКФ). И что в этой схеме нужно поменять, помимо ранее предложенного HS55?
     

    Вложения:

  2. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Это не так.
    Схема ни о чем. УЗИП предполагает как минимум две ступени защиты. Альбом я Вам дал.
     
  3. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    А как? В чём разница между предохранителями и автоматами
     
    Последнее редактирование модератором: 16.06.2016
  4. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Это уже слишком.
     
  5. Spacemen

    Spacemen Участник

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург. Коломяги
    хм...а что, прикольно.. Если к корпусу еще фазу с другой стороны подвести, то будет лампочка...
    Хотите заземлить корпус - третьим проводником доводите до щитка, там и объединяйте защитный проводник с N.
    Далее, хотите хорошо защититься- УЗО в помощь. ДИФ тоже аргумент.
    "....При такой схеме фаза на корпусе может остаться только если реле по каким-то причинам не отключится."- поюзайте ДИФ от оранжевой икающей фирмы. От там в полный рост прелести данного убердевайса можно ощутить примерно через пару месяцев. С выходом фазы на ноль.
     
  6. Spacemen

    Spacemen Участник

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург. Коломяги
    Ну не 10Ма, а 10 мА ))А то что то 10 МЕГА Ампер многовато ))
    Вводной автомат в этажнике ограничивает разрешенную Вам нагрузку... Если ТСЖ узнает о самовольстве- будет "вазелин-живите без боли"...
    Автомат в Вашем щитке (по цепи следующий от квартирного) ставте на номинал ниже... Ибо селективность. Остальное Немец рассказал )
     
  7. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    Мне посоветовали не заморачиваться с УЗИПами, а поставить на вводе дифавтомат с регулировкой скорости срабатывания, но я таких в продаже не встречал. Если такие существуют, подскажите марку.
     
  8. Spacemen

    Spacemen Участник

    Регистрация:
    10.06.16
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург. Коломяги
    На ввод лучше ставить УЗО с номиналом на 2 шага выше вводного автомата (если на вводе 32А, то УЗО на 63А и 30мА ток утечки)
    Также ныне есть мода ставить автоматы характеристики В (вместо С)
    Самая типовая схема такова : Ввод - УЗО, на свет просто автоматы, на розетки ДИФ. Так как в лампочку лезут редко, то вполне обосновано
     
  9. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Ну а если вводной АВ будет 50А? Где 80-амперное УЗО возьмете?
    Производители требуют прикрывать УЗО автоматом с номиналом не более номинала УЗО, только и всего.
    Мода - она на подиуме. А в электромонтаже - сначала измерение ожидаемого тока короткого замыкания (ОТКЗ), а затем - выбор характеристики электромагнитного расцепителя.
     
  10. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    На ввод в квартиру нельзя ставить такое УЗО с током 30 мА.
    Физически установить можно, но я не рекомендую и есть несколько причин.

    Самая простая - в случае совершенно любой проблемы вся квартира будет без электроэнергии. Особенно когда случиться "не опасная" ситуация и закоротит НОЛЬ с ЗЕМЛЕЙ где нибудь в проводе, розетке и т.д. ( например из за влажности)
    И отключением автоматов вы не найдете неисправность. И сидеть неизвестно сколько без света. Особенно если это ночь, или праздничный день.
    А если будет два УЗО, то половина квартиры остается работать и на удлинителях и можно прожить день, два и дождаться прихода нормального специалиста для устранение неисправности. ( а не в панике звонить по всем телефонам и слезно умолять приехать максимально быстро)

    второе: Стандартное УЗО на 30мА должно срабатывать при токах от 0.5 до 1.0 номинала. Это значит, что УЗО будет считаться исправным, если одно сработает при 15мА, а другое, точно такое же при 30 мА. ( Если при 14, или при 31, то - неисправно.)
    Например, в случае использования нескольких устройств с импульсными блоками питания, суммарный ток утечки таких устройств вполне может достигнуть 15.....30мА и отключить УЗО, и данная ситуация является нормальным режимом эксплуатации. В квартире такой техники достаточно.
    Нельзя вот так взять и заменить все автоматы на характеристику "B".
    Иначе будут срабатывать по любому поводу, когда например когда закинули в машинку полную загрузку и стартовый ток двигателя возрастает многократно или часто включаете мощный пылесос.

    По поводу выбора характеристики автоматических выключателей "С" или "B" - у всех производителей разные рекомендации. Конечно если в квартире поставите везде "С", то соблюдаете все правила.
    Характеристику "B" я бы рекомендовал установить например в деревянных домах, и только для защиты линий, в которых пусковое повышение тока либо невелико, либо отсутствует вовсе.

    Номинал автоматического выключателя, защищаемого УЗО - у всех производителей тоже различные мнения. Кто то рекомендует ставить на ОДИН номинал выше, кто то допускает на установку УЗО с током сработки автоматического выключателя.
    Например: Шнайдер электрик для серии ИЗИ9 указывает: Номинальный ток УЗО: не должен быть меньше номинального тока вышестоящего автоматического выключателя

    Для УЗО 32А, это номинальный ток, который выдерживает без отключения. При КЗ ток может составить 700а и дешевое УЗО может не выдержать и сломаться.

    В любом случае надо соблюдать правила ПУЭ и документацию производителя.
    для примера привожу руководство по выбору автоматических выключателей от Easy9
    таблица выбора автоматических выключателей.jpg
     
    Последнее редактирование: 18.06.2016
    Немец нравится это.