1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Сделал капремонт в квартире и заменил проводку на 3-х проводную

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Новосёл, 27.07.2002.

  1. Новосёл

    Новосёл Гость

    Из квартиры воходит "ноль", "фаза" и "земля".
    А на лестничной клетке в щитке нуля-то нету... :0(
    Электрик который делал проводку прикрутил "землю" на "ноль" в щитке.
    Говорит что так и надо.
    А я вот думаю, прав он или нет??
    МОжет лучше землю как-то сделать по другому??
    Типа кол в землю забить и всё такое.
    ПРавда у меня 3 этаж 5-этажки хрущевского построя.
    Как быть?
    Прав электрик или нет?
     
  2. Василий

    Василий Гость

    Это очень распространено. Раз на раз не приходится.
     
  3. a1ex

    a1ex Гость

    это называется зануление. Оно необходимо чтобы в случае пробоя фазы на корпус сработал на КЗ автомат. Использовать одно заземление без зануления запрещено т.к. у земли сопротивление может быть недостаточно мало для сработки автомата. Если использовать УЗО , то этого зануления можно не делать и тем самым обезопасить себя от аварий связанных с отгоранием PEN и получения опасного потенциала на корпусах. Есть даже временное решение где рекомендют использовать УЗО для старых домов.
    У меня сталинка, сощитка PE не беру. Использую УЗО.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом