  1. Алексей

    Алексей Гость

    Здравствуйте. Такая проблема. Сделал отопление дома, труба по кругу 25, циркуляционный насос, котёл, радиаторы один из которых тёплый на половину. Кран не забит, сейчас вырезал его и посмотрел изнутри, тот кран с которой стороны батарея не греется, думал может проход каким то образом забился. Не греется выходная сторона. Система такая, по кругу гоняется вода к этому кругу подсоединены батареи с возможностью отключения. Воздух весь из системы спущен(краны маевского стоят во всех радиаторах). Радиатор по счёту 4, всего их 7. Я тут форумы почитал и думаю, что это из - за того, что в трубы 25е врезаны тройники 25х20х25 от них краны соответственно стоят 20. А так как труба 25 потоку проще обойти эту батарею. Но тогда почему остальные греют нормально и зачем вообще мастер так сделал? Сэкономил гад наверное?! Ставил бы и краны 25. Из за того что краны меньшие тепло не теряется вообще, может батареи могут греться лучше и кпд быть больше у отопления??? Может стоит все поменять??? Но это отступление, а вообще по той батарее кто, что скажет???
     
  2. Виктор

    Виктор Гость

    Система однотрубная?
     
  3. Алексей

    Алексей Гость

    Да, по кругу бегает вода.
     
  4. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Какой радиатор? Новый или бу..
    Проверять надо не только отводную часть радиатора и входную часть от общей трубы.
    Проблема в отсутствии протока... ищите причину по месту..!
    Конечно лучше 2-х трубную провести!
     
  5. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Привет я вот тоже собрася сам переделать свою однотрубную (советсскую) СО на только на двухтрубную. У меня мало опыта но попробуй прикрыть несколько радиаторов перед твоим (проблемным) и посмори будет ли улучшение или нет. Если нет может во время пайки сильно заузилась отводная труба от тройника. Попробуй на обводной трубе врезать регуировочный вентиль.
     
  6. Алексей

    Алексей Гость

    Вырезал уже тройник, всё там хорошо, ничего не заузилось. Завтра впаяю кран в обводочную, думаю должно помочь
     
  7. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Если после проблемного 4-го радиатора все остальные греются хорошо, то проблема именно в радиаторе!!
    Старый..
    Бракованный
    Забитый..
     
  8. Алексей

    Алексей Гость

    Батарея не забита это точно. Ставил соседнюю рабочую, так же ведёт себя, а её ставил на место рабочей грела нормально
     
  9. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Нарушены точки входа/выхода на основной трубе - наличие заужения! Ищите...!
     
  10. Андрей

    Андрей Гость

    попробуте на подачу поставить не 25 трубу а 32 так как сщитаю что тот обьем горячей воды просто поступая в батарею недостаточен !
     
  11. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Вы советуете автору ради эксперимента переделать всю систему ????????????????????
    Т.е. заменить трубы - от котла и по круг..! :grin:
    Читаем дальше:
    Анализировали этот ответ?
    Он говорит о том, что смена отопительных приборов именно на данном участке не дала положительных результатов! При этом сами приборы исправны и работают должным образом на другом участке подключения!
    Более того проблема именно в 4-ом радиаторе. На остальные 6 из общего кол-ва 7 штук - жалоб НЕТ!!!
     
  12. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    А почему про один тройник говорим..?
    А что со вторым? :shok:
    Радиатор подключается 2-мя тройниками от общей трубы!
    Обе точки 100% нормальны?
    Вы ставите другой радиатор с другого места..и он тут же плохо прогревается.
    Значит вопрос в участке подключения!
     
  13. Алексей

    Алексей Гость

    На входном кране было сужение на 1/4 диаметра, переделал. Один тройник, потому что я подумал только один забит, тот чья сторона горячая. А нет, оказалось наоборот, заузился проход на той стороне которая тёплая.
     
  14. Алексей

    Алексей Гость

    тут ошибка, должно быть холодная написано
     
  15. Светланали

    Светланали Участник

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кемеровская область
    А может кран Маевского стоит на входе? Он должен стоять на последней секции в верхней заглушке. Если его там нет и уклон не верный, отпусти заглушку и выпусти воздух!
     
Похожие темы
  1. cat
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    17 981
  2. BIG
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    8 851
  3. Сергей
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    5 358
  4. Алексей, Бибирево
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 899
  5. Эдвард
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    4 060
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Радиаторы отопления