1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Сечение провода для заземления ванны

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Роман, 24.08.2005.

  1. Роман

    Роман Гость

    Подскажите пожалуйста какого сечения нужно выбрать провод для заземления ванны? Провод предполагается тянуть до щитка.
     
  2. Boris

    Boris Гость

    ПУЭ: защитный проводник без защиты-4мм2. с защитой-2,5mm2 (Cu). Но! Наим. проводник ур. пот.-6мм2
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  3. Тимон

    Тимон Гость

    Не надо заземлять ванну - лучше сделайте контур выравнивания потенциалов..
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  4. Роман

    Роман Гость

    Что такое, можно по подробней?
     
  5. Shum

    Shum Гость

    Для правильного ответа также необходимо знать сечение поводящего кабеля в щит и тип постройки.

    Выравнивание потенциалов -это соединение всех PE проводников и дополнительных проводников в одном месте (в общей шине заземления- ГЗШ)
     
  6. Юрий

    Юрий Гость

    Предлагаю выдержку из ГОСТ 18297-96
    Приложение В
    Уравнитель электрических потенциалов между корпусом ванны
    и водопроводной трубой
    Таблица В1
    +------------------------------------------------------------------+

    В¦Номер В¦Наименование деталиВ¦ Коли-В¦ Материал В¦

    В¦деталиВ¦ В¦чествоВ¦ В¦

    +------------------------------------------------------------------+



    1 Проводник 1 Проволока стальная диаметром не

    менее 5 мм по ГОСТ 3282 или лента

    стальная по ГОСТ 503 или ГОСТ

    16523 толщиной не менее 2 мм и

    сечением не менее 24 кв.мм

    2 Болт М6-6g х 2 Сталь марки не ниже 10 по ГОСТ

    35.58.019 по ГОСТ 1050

    7798

    3 Шайба 6.01.08кп019 4 То же

    по ГОСТ 11371

    4 Гайка М6-6Н.5.019 2 "

    по ГОСТ 5915
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015