Сечение провода

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Алексей, 17.12.2004.

  1. A1420

    A1420 Гость

    учитывая фокусы во внешних сетях, лучше ставить двухфазный автомат - отключая его, вы отвязываетесь от любого напряжения на 0 из внешней сети - верно?
     
  2. влад

    влад Гость

    Есть ли у кого таблица,на которой указано сечение кабеля и допустимая нагрузка для него?
     
    Последнее редактирование модератором: 10.05.2016
  3. Виталий

    Виталий Гость

    Следует заметить, что автоматы призваны защищать не нагрузку, включенную к примеру в розетку а именно провод. Причём защищатся должны все провода, выходящие из электрощита (количество автоматов = количеству проводов). Следовательно мощность автоматов и УЗО расчитывается в соответствии с максимальным током, который может выдержать провод в зависимости от его сечения (таблицы есть в ПУЭ).
     
    Последнее редактирование модератором: 10.05.2016
  4. Евгений

    Евгений Гость

    Пацаны, методика вещь очень хорошая, но она для спецов. А мой Вам совет , чем толще медь на розетки (4 мм2), тем длиннее ваша жизнь. Электричество не вода если что, не просохнете. Судя по всему в форуме очень редко бывают спецы так вот любите себя и своих домочадцев и не экономте на пожарной безопасности.
    С уважением ко Всем. Евгений.
     
  5. xxx

    xxx Гость

    Вот програмулина по расчету сечения
    http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=cable
     
  6. klaie

    klaie Гость

    Сергей прав - ПУЭ - документ кат 1. В нем есть таблица.. все прочие методики и т.д. вторичны. ГОСТа на расчет проводников НЕТ. Вот и остается пользоваться наиболле старшим имеющимся документом..
    свет 1,5
    розетки 2,5
    джакузи, конд и пр - 2,5 - 4,0
    плита 5 - 4,0, 3 - 6,0
    ввод 6,0 - 10,0
    и никто в надзоре вам плохого слова не скажет.
     